Moi!
Nyt tulee paljon tekstiä, mutta yritä selittää tilanteen mahdollisimman hyvin.
Tarkoituksena on muuttaa eteisen entinen wc-suhkutila wc-kodinhoitohuoneeksi. Ovelta vastapäätä ikkunallisella ulkoseinällä on kaakelien ja kipsilevyn repimisen jälkeen huokolevy-laudoitus-purut-laudoitus-tiili-rappaus. Tältä seinältä paljastui kaksi vanhaa korvausilma-aukkoa (keittiö jatkunut ennen suihkun kohdalle, ovat varmaankin kylmäkomeron putket). Oikealla sisäseinää vasten huokolevyä, vasemmalla hormi (jossa poistoaukko), jonka jatkeena keittiön vastainen seinä. Lattiassa on valettu betonilaatta lattiakaivolla, lavuaarin ja pöntön viemäröinneillä.
Purkamani kipsilevyt olivat suoraan rakenteessa kiinni, välissä muovitettu höyrynsulkupaperi. Ulkoseinän hukolevyt olivat vähän tummuneet (pitää kurkata alle), mutta lähinnä vain tuuletusaukkojen liepeiltä. Muuten paikat ovat kuivat ja siistit. Lähitulevaisuudessa tilan kosteusrasitus aiheutuu pyykinkuivauksesta ja kuivausrummun käytöstä. On kuitenkin ollut mielessä, että tilaan jättäisi option suihkukaapille, koska se voisi vanhuuden päiviä ajatellen olla kätevä ekassa kerroksessa.
Uusi levytys, jonka olen ajatellut laittaa kaakelilujasta, pitäisi siis irrottaa tuulettuvalla rakenteella vanhasta seinästä. Ongelma on ikkunan alla oleva lämpöpatteri, jonka lattiasta tulevat putket olivat jo aikaisemmin todella lähellä seinää, ilman tuuletuskoolausta. Koolauksen kanssa patteri menisi jo seinän sisään. En millään viitsisi ruveta hajottamaan kelvollista lattiavalua, ja lämpöpatterin vanhojen putkien koplaus olisi myös oma urakkansa.
Miten tämän ratkaisisi? Keistäisikö tila odotettavissa olevaa kosteusrasitusta levyttämällä suoraan seinään kiinni, ja unohtamalla suihkukaapin? Miten merkityksellinen seinien kosteussulku ylipäätään on tässä tilanteessa?
Jos tuohon saa jonkin selvyyden, miten olette käytännössä järjestäneet vanhan ja uuden rakenteen välisen tuuletuksen? Pitääkö siellä ilman kiertää, vai riittääkö vain että on rako? Museoviraston kortissa näyttäisi olevan kanavaa kynnyksen alta ja seinien ylä- ja alaosista. Miten teillä muilla?
Kattopaneelin alle kannattaa varmaan laittaa samanlainen höyrynsulku kuin aiemmin siellä olikin, ja tehostaa imanvaihtoa paxilla tai vastaavalla. Entä korvausilma, kannattaako hyödyntää seinän vanhoja aukkoja, vai tulisiko korvausilma kierrättää muualta talosta? Jos poraa esim. vessan oven alareunaan muutaman reiän?
Hermanni H.
Kodinhoitohuone-wc:n rakenne
-
Honkimaki79
- Jäsen

- Viestit: 25
- Liittynyt: Pe Maalis 06, 2009 22:59
- Paikkakunta: Seinäjoki
-
Honkimaki79
- Jäsen

- Viestit: 25
- Liittynyt: Pe Maalis 06, 2009 22:59
- Paikkakunta: Seinäjoki
Re: Kodinhoitohuone-wc:n rakenne
Vielä tarkennuksena sellainen, että just ja just patteriputken ja vanhan rakenteen väliin voisi sopia 10 mm paksuinen koolaus, kaakeliluja ja laatoitus. Piisaako tuo rako mihinkään? Yleisesti ilmeisesti käytetään 22 mm:n rakoa. Entä se tuuletus?
-H
-H
Re: Kodinhoitohuone-wc:n rakenne
Jos sulla on siellä kuivausrumpu joka kondensoi veden säiliöön (tai puhaltaako ilman ulos?) niin ei kai sinne tolkutonta kosteuskuormaa tule, voin olla väärässä mutta en mä näe mitään välttämätöntä syytä mikset vois laittaa sen sen levyn suoraan seinään kiinni?
Joidenkin oppien mukaan seinä ei ole sitten tehty mutta tiiviimmästä pinnasta sisäpuolella ei pitäisi mitään haittaa olla? Sitten vaan ilmanvaihto kuntoon.
Tai voithan tehdä huokolevyyn helposti kanavia joista ilma liikkuu?
V-MS
Joidenkin oppien mukaan seinä ei ole sitten tehty mutta tiiviimmästä pinnasta sisäpuolella ei pitäisi mitään haittaa olla? Sitten vaan ilmanvaihto kuntoon.
Tai voithan tehdä huokolevyyn helposti kanavia joista ilma liikkuu?
V-MS
