shunttiventtiilin vaihto

Keskustelu lämmitysjärjestelmien valinnasta ja huollosta, ilmanvaihdosta, putkisto- ja sähköremonteista ja muusta näihin liittyvästä.
jtv000
Jäsen
Jäsen
Viestit: 201
Liittynyt: Pe Kesä 29, 2012 0:21
Paikkakunta: isnäs

shunttiventtiilin vaihto

Viesti Kirjoittaja jtv000 »

Innostuinpa sitten tutkimaan tuota Etna -69 tuplapesäpannumme shunttiventtiliä ja jumissahan se oli, automix10 ei säädellyt kuin kuvitelmissaan ja viime talvena oli aina viileämpää mitä viileämpää. Myöskään käyrien muutos ei vaikuttanut mitenkään sisälämpöön. Viime aikoina kylmätkään yöt ja auki olevat tuuletusikkunat eivät saaneet pattereihin mitään eloa. Jämähtänyt ilmeisesti alle puoleen väliin 1-10 asteikolla. Tilasin putkarin, kun epäilytti miten vanhat systeemit toimii muutostilanteessa, enkä ollut varma koko vaihtotyön järkevyydestäkään vanhaan pannuun.
Valurautakattilaan shuntti oli edullinen ja löytyi ainakin tuo yksi onniselta hyllytavarana, laitan kuvia myöhemmin. Venttiilin pultit katkesivat komiasti vanhaa irroitettaessa seurauksella , että metallimies kävi poraamassa ja kierteyttämässä uudet reiät vanhojen paikalle. Tähän asti kaikki suht hyvin, tunteja oli palanut, mutta vastoinkäymisiä on lähes aina kun jotain tekee tai teettää.

Harmin aiheeni johtuu siitä, että uusi shuntti vuotaa paineet ja vedet pulttien kohdalta pannuhuoneen lattialle arvatenkin.
Kierteet jouduttiin jättämään aika lyhyiksi 1cm, aiemmin pidemmät ?, voiko tämä vaikuttaa, hirveää voimaa ei uskalla käyttää kiristettäessä vai mitä, prikkojen koko tai muoto ? onko jotain muuta mikä voisi olla syynä ?
Kuuluuko shuntin säätöosan pyöriä ympäri, asteikko vain 1/4 kierrosta ?
Oletetaan , että kaikki asennettu onnistuneesti, varmistan tässä vielä toimenpiteet, 1. lämpöä ja uutta vettä järjestelmään ja samalla pattereiden ilmausta ilman kv-pumppua. 2. onnellisena toimivan venttilin säätelyä viisi kertaa päivässä tai automixin kanssa ? Kohdassa 1 alkaa siis vuoto ja loppuu vasta kun paineet laskeneet ja vedet patteriverkostosta pihalla.

summa summarun, tarkoitus olisi uusia koko tsydeemi lähivuosina, mutta tästä taisin oppia että olisi pitänyt tehdä se jos jotain tai olla tekemättä mitään :)
Avatar
lmfmis
Jäsen
Jäsen
Viestit: 3553
Liittynyt: Pe Huhti 17, 2009 10:49
Paikkakunta: Espoo
Kotisivu: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=8430

Re: shunttiventtiilin vaihto

Viesti Kirjoittaja lmfmis »

Onko sulla siinä tiiviste sen shuntin laipan alla?

Onko tiiviste suorassa?


Jotkut shuntit pyörii ympärikin - vähän turhaan. Se säätö on sillä 1/4 aluella jossa se sulla nyt ilmeisesti hyvin on.
jtv000
Jäsen
Jäsen
Viestit: 201
Liittynyt: Pe Kesä 29, 2012 0:21
Paikkakunta: isnäs

Re: shunttiventtiilin vaihto

Viesti Kirjoittaja jtv000 »

Kiitos vastauksesta, tosiaan on tuo tiiviste kuten kuuluukin ja tänään jatkoin testailua. Lämmitin pannun välille 60-70 C ja paineet nousi reiluun 2 pannussa.
Vuotoa en havainnut, yksi patterikin keskellä kämppää lämpeni jonnin verran, shuntti 3/10.

Tuossa linkki uuden lähes entisenlaisen shunttiventtilin kotisivulle, jos jollakulla tarvetta vastaavalle.
http://www.vexve.com/fi/controls/tuotte ... ermomix-d/
Tuollainen automaattisäätäjä löytyy täältäkin
http://www.vexve.com/fi/controls/tuotte ... exve_am10/
tessu

Re: shunttiventtiilin vaihto

Viesti Kirjoittaja tessu »

Eikös sitä vanhaa sunttia saanu sitten millään enää elvytettyä liikkumaan?
Meillä ainakin entisen Jämän kattilan suntti liikku kivasti kun joutu kattilan vaihtamaan kun puhki,kattila oli 1968 malli,eipä tolle suntile taida muuta olla tehty kun kerran isäukko aukas ja laitto vaseliinia ja taas se pelas,automix heitettiin pois siitä jo aikapäivää sitten kun jumitti ja vanhanaikasta tekniikkaa jo oli.
Hyvin usein noin siinä käy kun alkaa vanhaa vesi/lämmityslaitetta korjaamaa korjaus sitten paisuukin kuin pullataikina!
Saa nähdä kauanko kestää tää uus Arimaxin suntti+ kuulemma jolai non tiivarit siitäkin JO vuotanu,sen huomasin ekan talven jälkeen et vanhat palloventtiilit piti ja uudet vuoti poksista kesäseisokissa kun ei kattilaa lämmitetä,no kun alko lämmittää niin tihkuminen loppu ja venttiili jopa liikkuukin mitä ei kylmänä ees tehny!!
jtv000
Jäsen
Jäsen
Viestit: 201
Liittynyt: Pe Kesä 29, 2012 0:21
Paikkakunta: isnäs

Re: shunttiventtiilin vaihto

Viesti Kirjoittaja jtv000 »

Näin se taitaa olla, että ennen tehtiin ikuisia, nykyään teknisesti edistyksellisiä. Ei sen puoleen, tuo uusi shuntti on kyllä mukavan tukevaa tekoa uustuotannoksi. Meilläkin taitaa parhaiten toimia vanhimmat ilman numeroita olevat patteritermarit ja niitä on vielä laatikossa new-old-stockinakin odottamassa. Tänään jatkuu lämmitysharjoitukset.
jtv000
Jäsen
Jäsen
Viestit: 201
Liittynyt: Pe Kesä 29, 2012 0:21
Paikkakunta: isnäs

Re: shunttiventtiilin vaihto

Viesti Kirjoittaja jtv000 »

Tämän päivän lämmitys hoitui samaan tyyliin kuin eilinen, 2,5-3 paineet , lämmöt 70 tai vähän yli, keittiön toinen patteri pikkaisen haalea, sisällä ihan riittävät 24,3 :)
Mäki-Tuomola
Jäsen
Jäsen
Viestit: 93
Liittynyt: Ma Tammi 24, 2011 19:05
Paikkakunta: Tarvasjoki

Re: shunttiventtiilin vaihto

Viesti Kirjoittaja Mäki-Tuomola »

Eiköstä noi ole jo sellaisia paineita, että levypatterit pullistuu. Mullakin lämmityksen varoventtiilit on 1,5 bar. Mahtaakos olla paisuntasäiliön kalvo rikki/jumissa ja varot niinikään jumiutuneet.

Lämmitysjärjestelmistä en juuri mitään tiedä, mutta yli 1,3 barin painetta ei minun järjestelmässä koskaan ole ollut.
Sisustuskirvesmies ja maatalon isäntä.
rintsikan repijä
Jäsen
Jäsen
Viestit: 191
Liittynyt: Ma Huhti 11, 2011 19:58
Paikkakunta: Ep

Re: shunttiventtiilin vaihto

Viesti Kirjoittaja rintsikan repijä »

Juu kovat on paineet järjestelmässä, tuon mukaan sulla on n. 20metrissä ylin patteri.
Avatar
lmfmis
Jäsen
Jäsen
Viestit: 3553
Liittynyt: Pe Huhti 17, 2009 10:49
Paikkakunta: Espoo
Kotisivu: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=8430

Re: shunttiventtiilin vaihto

Viesti Kirjoittaja lmfmis »

Jos olet puulämmittäjä niin isompi paisari ja paineet kohtuullisemmaksi....
Avatar
Maatilallinen
Jäsen
Jäsen
Viestit: 1912
Liittynyt: Ke Tammi 02, 2008 15:40
Paikkakunta: Keski-Suomi

Re: shunttiventtiilin vaihto

Viesti Kirjoittaja Maatilallinen »

Onko kyseessä bar- vai metriä vesipatsasta -mittari? Jos baarimittari kyseessä niin kyllä olisi pitänyt varoventtiilin jo tuossa 2barin kohdalla laueta.

Mittarit voi mennä vanhuuttaan rikki niin että näyttävät liikaa, itsellä käyttövesipuolelta niitä mennyt, lämmityspuoleltakin yksi. Jos kyseessä on metriä vesipatsasta -mittari niin silloin painetta on ollut maksimissaan 0,3bar eli ei juuri mitään.

Suurin sallittuu käyttöpaine omakotitalojen lämmityskattiloissa on yleensä 1,5bar. Levypattereiden ei pitäisi 3barin paineillakaan vielä pullistella mihinkään, mutta kattila alkaa olla kovilla. Esimerkiksi Purmo Compact -pattereiden rakennepaine on 10bar joten kelpaa vähän korkeampaankin rakennukseen :-D Tosin vanhoista pattereista ei tiedä joten ei niitä välttämättä kannata alkaa kokeilemaan.

Eihän ne kattilatkaan pienestä ylityksestä pitäisi mennä miksikään, itsekin käytän n. 2bar paineilla missä varoventtiili kestää juuri ja juuri laukeamatta. Olen jopa miettinyt 2,5bar varoa mutta ei ole uskaltanut laittaa :roll:
jtv000
Jäsen
Jäsen
Viestit: 201
Liittynyt: Pe Kesä 29, 2012 0:21
Paikkakunta: isnäs

Re: shunttiventtiilin vaihto

Viesti Kirjoittaja jtv000 »

Pannussa siis tuo 2,5-3, punainen viiva 4 kohdalla, mutta yli senkin pääsee helposti. Paisuntasäiliön yhteydessä olevassa mittarissa max 0,5. Täytyypä tarkistaa näkyykö yksiköitä mittareissa.
jtv000
Jäsen
Jäsen
Viestit: 201
Liittynyt: Pe Kesä 29, 2012 0:21
Paikkakunta: isnäs

Re: shunttiventtiilin vaihto

Viesti Kirjoittaja jtv000 »

Näin se oli kuten ajattelinkin, eli pannun painemittarissa yksikkönä m vp, suomalaisen etnan ollessa kyseessä tarkoittanee metriä vesipatsasta ?
Paisuntasäiliötä lähempänä oleva mittari taas on bar yksiköillä, eli tämän päivän lukemat täyslämmityksellä (oma termini ) lämpö 80C /paine 4 m vp pannussa, 0,4 bar paisarissa. Shuntti 3/10 mutta patterit ihan kylmiä, eipä niillä kyllä olisi lämmitettävääkään, kun termarit 1-2ssa ja sisällä hellepäivän jäljiltä 25,2C vaikka läpiveto hyttysverkkoikkunoista , laskenee aamuksi.

Vuotoa ei siis ole tällä hetkellä shuntista pätkääkään, mutta toimivatko patterit kuten pitää, siinäpä kyssäri, selviää ehkä vasta kylmemmillä ilmanaloilla, kun todellista tarvetta lämmittää.

Lämmin käyttövesi riittää toki mainiosti myös paineiden osalta, suihkussa käyty ja tiskattu käsitiskiä.
tessu

Re: shunttiventtiilin vaihto

Viesti Kirjoittaja tessu »

Sallittuja paineita ei kannata ylittää tosiaankaan,kyllä se vesi siel turpoo kun alkaa lämmetä ja kiertääkin kyllä,liian vähääkään vettä ei saa olla mutta ei ylipainettakaan,vanhemmiten voi kattilassa käytää viel pienempää painetta jos pelkää vuotoa lämpöä silti tulee huoneisiin.
Eipä silti on mullakin uudenkattilan mittärit ollu pariin kertaan pohjassa kun ei oo sitä varaajaa!! no ei siinä muuta kuin lämpimänveden läpilaskua rajusti ja pumppu täysille et lämmöt menee huoneisiin,mulla ei näköjään paineet sitte noussu niin korkeelle että varo ois auennu kokonaan,lämmöt kävi kyl hetken tapissa viime talvena!
Liika nopeakaan jäähdytys ei saa olla mut eipä sitä tossa saakkaan kun kattilan vesitäyttökin on lämpimästävedestä
Avatar
Juha_P
Jäsen
Jäsen
Viestit: 1874
Liittynyt: Ma Tammi 10, 2011 11:46
Paikkakunta: Lempäälä

Re: shunttiventtiilin vaihto

Viesti Kirjoittaja Juha_P »

En yleensä ota kantaa näihin vesikiertolämmityksiin mutta nyt pisti silmään tämä:
jtv000 kirjoitti: eli tämän päivän lukemat täyslämmityksellä (oma termini ) lämpö 80C /paine 4 m vp pannussa, 0,4 bar paisarissa.
Eli tällöinhän sulla on 4 metriä vettä kattilan yläpuolella. Ja kattila kellarissa?
Yläkerran patterit on sitten tyhjänä.
jtv000
Jäsen
Jäsen
Viestit: 201
Liittynyt: Pe Kesä 29, 2012 0:21
Paikkakunta: isnäs

Re: shunttiventtiilin vaihto

Viesti Kirjoittaja jtv000 »

Tänään kävi putkimies, uskoisin että tästä aiheesta viimeistä kertaa. Tiivisti jollain massalla vielä ruuvikierrettä, josta sai vettä tulemaan. Eilen lämmitettiin tosiaan täysillä ja ilmattiin patterit , hyvää morsetusta putkien kautta vaimon kanssa, toinen pannuhuoneessa päästämässä vettä ja toinen kiersi patterilta toiselle. Kaikista saatiin vettä tulemaan, kylmää tosin, avoimen ikkunan alla oleva vähän lämmin.

Käänsin tänään shuntin täysille ( nyt automix taas kiinni ) ja tsekkailin paineita.
Illemmalla uusi lämmitys ja tällä kertaa pistin automixin automaatti asentoon ja hyvinhän tuo nollasi itsensä eli tuntuu toimivan. Summa Summarun, nyt meillä on taas periaatteessa toimiva systeemi, talvi näyttänee saadaanko pattereista enemmän irti, se kyllä auttaa kun nyt osaa käyttää shunttia, joka jopa liikkuu, lisätä vettä ja ilmata patterit niin voi vähän huoltaa ja säätää itsekin. Puumäärän , nuohouksen ja sellaisen osaaminenkin on toki parantunut siitä kun aloitettiin viime talvena.

PS: jari, ymmärtäisin että pannussa pitääkin olla lämpimänä painetta, jotta lämmin vesi löytää tarvittaviin paikkoihin. Patterit eivät myöskään ole tyhjiä, niissä ei vaan ole Lämmintä vettä, selitys lienee melkoinen helle joka vallitsee, mutta talvi näyttää totuuden, päädymmekö puoli tehosta parempaan vai onnistummeko vain lämmittämään suurella vaivalla käyttövettä.
Vastaa Viestiin