Eristelin öljykattilasta lähteviä lämmitysputkia, ja huomasin että korvausilmaa tulee kattilahuoneeseen varsin runsaasti. Ilma tulee suoraan peltiputkessa ulkoa.
Nopealla googletuksella sain riittävän ilmakanavan tilavuudeksi n. 70cm2, nyt käytössä 264 cm2 (8 x 32cm) ja puhallus varsin kova.
Kysymys on riittääkö 70cm2 korvausilma-aukon kooksi, aukko suorakulmio 8 x 8,5 cm, jossa harva ritilä. ritilän avulla aukkoa voi säätää.
kattila Jäspi 17kw v. 1990, poltin oilon junior LF-1 vm 1997, jossa teho 1,4-2,4 kg/h.
taloudessa 7 henkeä, lämmitysalaa 160m2, laitoin juuri ilpin jolloin polttimen käyttö pitäisi pienentyä myös pakkasella jonkin verran. talo rintsikka vm 1955.
kiitokset neuvoista!
t sepi
oikea määrä korvausilmaa öljypolttimelle
- lmfmis
- Jäsen

- Viestit: 3553
- Liittynyt: Pe Huhti 17, 2009 10:49
- Paikkakunta: Espoo
- Kotisivu: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=8430
Re: oikea määrä korvausilmaa öljypolttimelle
Periaatteessa korvausilmaa menee kattilaan vain polttimon käydessä. Jos ilmaa puhaltaa muutenkin, menee se torpan ilmanvaihtoon. Meillä oli jopa poistoilmahormi pannuhuonerssa, joka koksikäytössö ollut varmaan tarpeenkin. Ei öljyllä tarvita.
Se poltin repii ilmansa varmaan tuostakin aukosta mutta syntyvä alipaine pannarissa on isompi. Säädätä ilmamäärät kuntoon jos tuon remontin teet.
Kylmälle ilmaille voi sitten tehdä ilmalukon, niin ei korvaudu itsestään. Sellainen eristetty U mutka se on...
Se poltin repii ilmansa varmaan tuostakin aukosta mutta syntyvä alipaine pannarissa on isompi. Säädätä ilmamäärät kuntoon jos tuon remontin teet.
Kylmälle ilmaille voi sitten tehdä ilmalukon, niin ei korvaudu itsestään. Sellainen eristetty U mutka se on...
Eristysremppa: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=8430
