Poistettiin yksi pieni seinänpätkä ja patteri (seinän sisältä :shock: ) ja sen jäljiltä betonilattiassa törröttää nyt suht korkeat putket. Ne seuraavat liitokset on jossain betonivalun sisällä...

Noi putket pitäis saada pois kiinteiden komeroiden tieltä, mutta miten ne oikein saisi tulpattua jonnekin lähemmäs lattiatasoa? Ei tahtois oikeen hitsaamaankaan ruveta sisätiloissa. Tulppaus ei ole tarkoitettu ikuiseksi (eikä sen tarvi jääädä täysin piiloon, vaan seinää voidaan avata sieltä tulevien komeroiden takapuolelta) mutta koska näillä rempoilla on tapana venyä, niin ei haluais mitään ihan juosten kustua, epävarmaa ratkaisua tuohon myöskään.

Googletus tuotti tuloksia vähänlaisesti, jostain kierretulpista oli jossain yksi maininta mutta LVI-liikkeessä eivät olleet koskaan moisista kuulleetkaan. Hitsausta tarjottiin mysö ratkaisuksi, mutta tämmösessä purumökissä... enpä oikein tiedä.

Ei me nyt voida olla ainoita jotka on tämmöiseen tilanteeseen joutuneet? Mitenkä tän vois nyt sitten tehdä? Kokemuksia, suosituksia, tietoa, luuloa, mutua anyone?
duppa
Jäsen
Jäsen
Viestit: 362
Liittynyt: Ma Elo 13, 2007 9:32
Paikkakunta: Lieto

Re: patteriputken tulppaus

Viesti Kirjoittaja duppa »

Jos vuokraamosta saa lainattua putken jäädyttimen, niin lainaat sellasen,(tai tutulta putkarilta lainaat), katkaset putket alemmas, kierteytät ja tulppaat.
Tai jos putket ovat lähekkäin, niin yhdistät ne toisiinsa, eli laitat kiertoon.
koeffte
Jäsen
Jäsen
Viestit: 467
Liittynyt: Ti Helmi 12, 2008 14:28
Paikkakunta: tusby

Re: patteriputken tulppaus

Viesti Kirjoittaja koeffte »

jos on sisäkierre niin kartiotulpalla kiinni, ja jos ulkokierre niin hattu mallin tulppa. (hamppua&unipakkia väliin)

itellä samanlaisia hommia edessä..sais vaan aikaseksi.
Ketsuppitahra
Jäsen
Jäsen
Viestit: 331
Liittynyt: La Joulu 09, 2006 18:29
Paikkakunta: Turku

Re: patteriputken tulppaus

Viesti Kirjoittaja Ketsuppitahra »

Niin, siis ei siinä putkessa ole katkaisun jälkeen minkäänlaisia kierteitä. Eli pitäis kierteyttää(?) vissiin..? mites se onnistuu? Sen jälkeen sitten siihen sais semmosen tulpan.

(putkihommat on hieman hakusessa :? )
koeffte
Jäsen
Jäsen
Viestit: 467
Liittynyt: Ti Helmi 12, 2008 14:28
Paikkakunta: tusby

Re: patteriputken tulppaus

Viesti Kirjoittaja koeffte »

kierteytys joko kierretapilla tai kierrepakalla,putkenpää sais olla aika suora.

eli mittat putken ja hommaat sopivan tapin/pakan. oisko 1/2" tai 3/4"..? ja varmaanki R UNF,eli hienokierre..?
Ketsuppitahra
Jäsen
Jäsen
Viestit: 331
Liittynyt: La Joulu 09, 2006 18:29
Paikkakunta: Turku

Re: patteriputken tulppaus

Viesti Kirjoittaja Ketsuppitahra »

No, eiköhän tuo kierteyttäminen ole ratkaisu, ainakin saat sen kuulostamaan suht yksinkertaiselta toimenpiteeltä :) Kiitoksia neuvoista!
Keijo
Jäsen
Jäsen
Viestit: 939
Liittynyt: Ma Joulu 05, 2005 17:22

Re: patteriputken tulppaus

Viesti Kirjoittaja Keijo »

Onhan se yksinkertaista jos on tilaa, vehkeet ja taitoa. Jos jotain noista puuttuu, niin homma menee hankalaksi. Unohda jäädyttämiset ym. poppakonstit. Verkostoa ei tarvitse välttämättä edes tyhjentää. Meillä vastaava homma tehtiin sulkemalla paisunta-astia verkosta ja sulkemalla kaikki muut patterit (venttiili + säätötulppa). Tällöin putkistoon jää melkoisen vähän vapaasti liikkuvaa vettä ja siitäkin suurin osa pysyy putkistossa, kun mikään ei ole työntämässä sitä ulos. Kiertovesipumppu pitää tietenkin muistaa myös pysäyttää. Sen mitä tulee ulos voi vetäistä märkäimurilla talteen.

Kannattaa kierteistyksessä varoa, ettei se paikalleen jäävä putki pääse pyörähtämään. Verkoston iästä riippuen siellä voi lattian sisällä kierreliitoksia jotka saattavat alkaa tihkua, kun niitä väännellään.
duppa
Jäsen
Jäsen
Viestit: 362
Liittynyt: Ma Elo 13, 2007 9:32
Paikkakunta: Lieto

Re: patteriputken tulppaus

Viesti Kirjoittaja duppa »

Keijo kirjoitti:Onhan se yksinkertaista jos on tilaa, vehkeet ja taitoa. Jos jotain noista puuttuu, niin homma menee hankalaksi. Unohda jäädyttämiset ym. poppakonstit. Verkostoa ei tarvitse välttämättä edes tyhjentää. Meillä vastaava homma tehtiin sulkemalla paisunta-astia verkosta ja sulkemalla kaikki muut patterit (venttiili + säätötulppa). Tällöin putkistoon jää melkoisen vähän vapaasti liikkuvaa vettä ja siitäkin suurin osa pysyy putkistossa, kun mikään ei ole työntämässä sitä ulos. Kiertovesipumppu pitää tietenkin muistaa myös pysäyttää. Sen mitä tulee ulos voi vetäistä märkäimurilla talteen.

Kannattaa kierteistyksessä varoa, ettei se paikalleen jäävä putki pääse pyörähtämään. Verkoston iästä riippuen siellä voi lattian sisällä kierreliitoksia jotka saattavat alkaa tihkua, kun niitä väännellään.
Mä kyllä väittäisin, että jos kummatkin putket katkaisee ja kierteyttää, niin aivan varmasti saa vedet lattialle, ellei ole tyhjentänyt järjestelmää tai jäädyttänyt putkea. Jäädytys ei ole mikään poppaskonsti, vaan ihan normaali toimenpide verkostoremontiin, jossa järjestelmää ei tyhjennetä.
Mä en ainakaan haluaisi tilannetta, jossa olisi katkaistu putki, kiertovesipumppu pysäytetty, kierteytysvälineet kädessä ja putki hörppää ilmat ja lykkää lattialle muutamia litroja mustaa hapetonta järjestelmävettä; joka hujahtaa lattialta suoraan rakenteisiin.(Vanhojen sulkujen ja termostaattien pitämisestä ei voi ikinä olla varma ja silloin vettä tulee jo tosi paljon lattialle.)
Ennemmin sitten tyhjennän järjestelmän, joka on iso homma, tai hujautan putken juuresta jäähän ja teen homman varmasti turvallisesti.
Siinä olen samaa mieltä, että jos hommat eivät ole tuttuja, niin EI KANNATA TEHDÄ ITSE, koska näin yksinkertainen homma ei paljoa maksa putkimiehen tekemänäkään.
Avatar
tuuma
Jäsen
Jäsen
Viestit: 17204
Liittynyt: Su Kesä 05, 2005 22:17
Paikkakunta: TUUSULA

Re: patteriputken tulppaus

Viesti Kirjoittaja tuuma »

duppa kirjoitti: Mä kyllä väittäisin, että jos kummatkin putket katkaisee ja kierteyttää, niin aivan varmasti saa vedet lattialle, ellei ole tyhjentänyt järjestelmää tai jäädyttänyt putkea. Jäädytys ei ole mikään poppaskonsti, vaan ihan normaali toimenpide verkostoremontiin, jossa järjestelmää ei tyhjennetä.
Mä en ainakaan haluaisi tilannetta, jossa olisi katkaistu putki, kiertovesipumppu pysäytetty, kierteytysvälineet kädessä ja putki hörppää ilmat ja lykkää lattialle muutamia litroja mustaa hapetonta järjestelmävettä; joka hujahtaa lattialta suoraan rakenteisiin.(Vanhojen sulkujen ja termostaattien pitämisestä ei voi ikinä olla varma ja silloin vettä tulee jo tosi paljon lattialle.)
Ennemmin sitten tyhjennän järjestelmän, joka on iso homma, tai hujautan putken juuresta jäähän ja teen homman varmasti turvallisesti.
Siinä olen samaa mieltä, että jos hommat eivät ole tuttuja, niin EI KANNATA TEHDÄ ITSE, koska näin yksinkertainen homma ei paljoa maksa putkimiehen tekemänäkään.
Mä tässä päivänä muutamana tai viikkoina ajattelin tuon verkoston tyhjätä kun asioita on niin paljon mitä pitää laittaa: Sähkövastus kattilaan, paisunta-astian yhteeseen T-haara ja poistoputkeen myös ja muutama kpl sulkuja ja tyhjennystulppia. Nyt kun puhutte jäädyttämisestä niin kuulosti aika fiksulta. Meillä yhden todella kalliin putkarin jäljiltä yläkerrassa ullakkoremontin yhteydessä kaksi patteria poistettu, jotka mieluusti otetaan käyttöön myöhemmin. Mitä tuo jäädyttäminen laitteistolta vaatii ja voiko tuon tehdä vuokraamalla joku vimpain? (huomaatte ettei ole mitään hajuakaan ammatillisesti näistä putkihommista mutta opinhalu on kova...) Täällä seudulla ainakin noi putkarit on nykyään tosi kurkoja... ja hinnat on ihan maata kiertävällä radalla ja toimitusaika kuukausia jos edes sitten vaivautuu näyttäytyy ja kun haluu kaiken tehdä itse ja noin kolmen epäonnistumisen jälkeen ehkä taipuu, jos sittenkään :oops: .
-En tee virheitä, ne teen tekemättäkin...
Ketsuppitahra
Jäsen
Jäsen
Viestit: 331
Liittynyt: La Joulu 09, 2006 18:29
Paikkakunta: Turku

Re: patteriputken tulppaus

Viesti Kirjoittaja Ketsuppitahra »

Keijo kirjoitti:Onhan se yksinkertaista jos on tilaa, vehkeet ja taitoa. Jos jotain noista puuttuu, niin homma menee hankalaksi. Unohda jäädyttämiset ym. poppakonstit.

Kannattaa kierteistyksessä varoa, ettei se paikalleen jäävä putki pääse pyörähtämään. Verkoston iästä riippuen siellä voi lattian sisällä kierreliitoksia jotka saattavat alkaa tihkua, kun niitä väännellään.
Vehkeet kuulemma on jo, taidosta en tiedä, tilaa ei ole (ainakaan toistaiseksi,tilaa saadaan jos vähän puretaan seinää)
Verkosto on jo tyhjätty, nyt ihmetellään vielä...

Mitäs mahtaisi maksaa teettää homma ihan oikealla putkimiehellä?
duppa
Jäsen
Jäsen
Viestit: 362
Liittynyt: Ma Elo 13, 2007 9:32
Paikkakunta: Lieto

Re: patteriputken tulppaus

Viesti Kirjoittaja duppa »

Keijo kirjoitti: Kannattaa kierteistyksessä varoa, ettei se paikalleen jäävä putki pääse pyörähtämään. Verkoston iästä riippuen siellä voi lattian sisällä kierreliitoksia jotka saattavat alkaa tihkua, kun niitä väännellään.
Tämä on erittäin tärkeä asia, eli putkesta on todellakin saatava pitävä ote ennen kierteytyksen aloittamista, sillä jos putki pyörähtää, niin siitä voi tulevaisuudessa tulla kallis remontti, kun joudutaan avaamaan esim. lattiarakenteita tihkuvan putken vuoksi. Tihkuntaa kun ei oikein ennen huomaa, kuin pikkuhiljaa laskevana verkostopaineena.



TUUMA: kysele jäädytintä vaikka ihan vuokraamosta, vois vaikka löytyäkkin, varmaksi en mene lupaamaan :wink:
Se on kyllä kätevä pieni vehje ja varsinkin suurissa verkostoissa, kuten tehtaissa, aivan lyömätön laite. Eihän siitä tulisi mitään, että tehtaan koko lämmitysjärjestelmä tyhjennettäisiin siksi, että saataisiin yksi patteri poistettua, esim. uuden tuotantotilan vuoksi ym.ym.

Sitäpaitsi, ei ole hyvä vaihtaa verkoston vettä, koska uusi hapekas vesi syö vanhaa putkistoa, eli MITÄ MUSTEMPAA JA KAMALAMMAN NÄKÖISTÄ NIIN SEN PAREMPI, koska se on juuri sitä hapetonta, "putkistoille ystävällisempää" vettä :!: :!:

Löysin yhden linkin googlesta sanalla putkiston jäädytys:
(tossa puhutaan kupariputken jäädyttämisestä, mutta onnistuu myös "mustan" putken jäähdytys)


http://www.kupari.com/files/R%C3%B6rfrys_FI.pdf
Sammypiru
Jäsen
Jäsen
Viestit: 247
Liittynyt: Ke Marras 30, 2005 9:45

Re: patteriputken tulppaus

Viesti Kirjoittaja Sammypiru »

1. Kiertovesi kuumaksi (+60°C)
2. Kiertoon lähtevän putken ja paluuputken sulut kiinni pannuhuoneesta, myös kiertovesipumppu sammuksiin.
3. Annetaan jäähtyä vesi kierrossa huoneenlämpöiseksi.
4. Katkaistaan halutut putket, joissa jäähtyneen veden ansiosta alipaine. Vettä ei tule tippaakaan pihalle, kuuluu vain "imuääni".
5. Katkaistuun putkeen tulppa helmiliitoksella.
6. Sitten toinen putki samanlailla.

Näin meillä tehtiin.

Ohje käytettäväksi omalla vastuulla.
Avatar
HillyMan
Jäsen
Jäsen
Viestit: 2144
Liittynyt: Ti Helmi 14, 2006 19:33
Paikkakunta: Hyvinkää

Re: patteriputken tulppaus

Viesti Kirjoittaja HillyMan »

Kerrompas tässä yhden tarinan joka liittyy asiaan.
Äiteen -70 luvulla tehtyyn taloon tehtiin pesuhuoneremontti -90 luvun alussa, silloin pesuhuoneesta poistettiin patteri ja korvattiin lattialämmityksellä. Putket tulpattiin ja päät jätettiin piiloon lattian alle. Haarat oli noin pari metriä pitkiä päälinjasta joihin siis jäi paine. Meni noin 5-7 vuotta ja pannusta alkoi paineet häviämään pikkuhiljaa, sai aina välillä lisätä vettä ja ilmailla pattereita. Ongelma paheni hiljalleen ja epäilys vuodosta alkoi, vakuutusyhtiö toimitti tutkijat paikalle ja vika paikallistui noihin tulpattuihin putkiin. Vakuutusyhtiö oli aika näreissään kun tuollaisia oli jemmattu, ei kuulemma saa missään tapauksessa jättää putkia joissa seisoo vesi. Vaikka kyseessä on suljettu järjestelmä niin happea pääsee aina järjestelmään sen verran että nuo missä vesi seisoo niin ruostuu puhki. Hirveän väännön jälkeen vakuutusyhtiö kuitenkin suostui korvaamaan osan remontista jossa siis piikattiin pukuhuoneen lattia pois ja poistettiin nuo vuotavat haarat runkolinjasta. Kaikki pintamateriaalit meni omaan piikkiin töineen ja materiaaleineen.

Että sellasta.
"Hyvä tuppaa tuleen vaikka keskinkertasta yrittää "
duppa
Jäsen
Jäsen
Viestit: 362
Liittynyt: Ma Elo 13, 2007 9:32
Paikkakunta: Lieto

Re: patteriputken tulppaus

Viesti Kirjoittaja duppa »

Sammypiru kirjoitti:1. Kiertovesi kuumaksi (+60°C)
2. Kiertoon lähtevän putken ja paluuputken sulut kiinni pannuhuoneesta, myös kiertovesipumppu sammuksiin.
3. Annetaan jäähtyä vesi kierrossa huoneenlämpöiseksi.
4. Katkaistaan halutut putket, joissa jäähtyneen veden ansiosta alipaine. Vettä ei tule tippaakaan pihalle, kuuluu vain "imuääni".
5. Katkaistuun putkeen tulppa helmiliitoksella.
6. Sitten toinen putki samanlailla.

Näin meillä tehtiin.

Ohje käytettäväksi omalla vastuulla.
Toi kyllä toimii, nopeasti tehtynä, mut mä en kyllä käyttäis helmiliitosta.

Jos haluis tosi hyvän, niin tarttis kyllä sokeoida ne putken päät, mutta kyllä hamppu+kierreliitoskin on jo ihan ok.
duppa
Jäsen
Jäsen
Viestit: 362
Liittynyt: Ma Elo 13, 2007 9:32
Paikkakunta: Lieto

Re: patteriputken tulppaus

Viesti Kirjoittaja duppa »

duppa kirjoitti:
Jos haluis tosi hyvän, niin tarttis kyllä sokeoida ne putken päät, mutta kyllä hamppu+kierreliitoskin on jo ihan ok.

Senverran vielä, että sokeointiahan tuo tulppauskin on, mutta tarkoitin tässä tapauksessa ihan hitsausliitoksella tehtyä.........
Vastaa Viestiin