Patterit vuotaa?
-
Labyrint64
- Jäsen

- Viestit: 786
- Liittynyt: Ke Elo 22, 2007 9:01
- Paikkakunta: Lahti
Patterit vuotaa?
Ilmeisesti patterit vuotaa. Olen lisäillyt paineita 0,5 baariin noin 1,5kk välein. Aina paine tippuu aikaa myöten jonnekin 0,2b mutta nyt oli tipahtanut nollaan. Talossa kaukolämpö ja kiertovesipumppu lähtevässä linjassa. Miten lähtisi selvittämään vuotoa? Lattiat auki vai...?
-
?keskellä kämmentä
- Jäsen

- Viestit: 745
- Liittynyt: Su Loka 14, 2007 23:03
- Paikkakunta: Tampere
- Paikkakunta: Tampere
Kuulostaa ikävältä
Onko sulla monta kerrosta?
Onko jossain pattereissa vielä vettä?
Kai kierrossa vielä edes vähän vettä?
Minkä verran?
Mihin asti se "riittää"
eli vois vähän arvailla kuinka kaukana vuoto saattas olla?
Jospa se on joku muu vika kuin vuoto?
Kuten huomaat, täältä tulee enempi myötätuntoa kuin tietoa
Onko sulla monta kerrosta?
Onko jossain pattereissa vielä vettä?
Kai kierrossa vielä edes vähän vettä?
Minkä verran?
Mihin asti se "riittää"
eli vois vähän arvailla kuinka kaukana vuoto saattas olla?
Jospa se on joku muu vika kuin vuoto?
Kuten huomaat, täältä tulee enempi myötätuntoa kuin tietoa
jos ei tee mitään, ei tule vahinkojakaan :)
- rautarunnari
- Jäsen

- Viestit: 831
- Liittynyt: La Loka 21, 2006 14:12
- Paikkakunta: Lahti
ilmeisesti yhden kerroksen ratkaisu ?
ja vesisäiliö on pieni, koska kaukolämpö ? näin ollen paisuntasäiliökin olisi mallia "umpi" ja pannuhuoneessa, sekä pieni?
olisko viallinen ylipaineventtiili, oletko tuota löytänyt / kokeillut ?
jos patteri on tyhjä, niin siellä päin kai se vuotokin on... jos kaikki patterit on täynnä vettä, niin silloin vuoto voisi olla runkoputkessa, joka katonrajassa kulkee ?
pahalta tuo kuulostaa, kun noin täytyy lisäillä. En tiedä, millainen on paine siellä kaukolämpövaihtimessa, voiko vesi mitenkään liruttaa sinnepäin ? Onko talossa kylmä, kun paine on nollassa ?
H
ja vesisäiliö on pieni, koska kaukolämpö ? näin ollen paisuntasäiliökin olisi mallia "umpi" ja pannuhuoneessa, sekä pieni?
olisko viallinen ylipaineventtiili, oletko tuota löytänyt / kokeillut ?
jos patteri on tyhjä, niin siellä päin kai se vuotokin on... jos kaikki patterit on täynnä vettä, niin silloin vuoto voisi olla runkoputkessa, joka katonrajassa kulkee ?
pahalta tuo kuulostaa, kun noin täytyy lisäillä. En tiedä, millainen on paine siellä kaukolämpövaihtimessa, voiko vesi mitenkään liruttaa sinnepäin ? Onko talossa kylmä, kun paine on nollassa ?
H
Kaikkien alojen erikoisasiantuntija
Onko sinulla semmoinen kalvopaisuntasäiliö jossain? 99% varmasti se on rikki ja putket ei
Samaa juttua:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... s%E4ili%F6
Samaa juttua:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... s%E4ili%F6
-
Labyrint64
- Jäsen

- Viestit: 786
- Liittynyt: Ke Elo 22, 2007 9:01
- Paikkakunta: Lahti
Yksi patteri lirisee ja käy lirisemään aina kun paineet laskee. Oon ilmannut sen useasti. Mietin että vuoto voisi olla siinä mutta toisaalta patteri on korkein malli eli sen yläreuna on korkeimmalla joten eikös ilma hakeudu juuri sinne.
Saattaapi olla että tänään lähtee ko. huoneen lattia auki. Onneksi periaatteena on ollut ettei tehdä isoa remppaa heti vaan katsellaan vuosi ennen remontin aloittamista joten lattian kehtaa avata ihan surutta eikä harmita yhtään.
Onko vinkkiä pitäisikö ensin kuitenkin soittaa vakuutusyhtiölle vai ensin käydä itse tutkimaan asiaa?
Saattaapi olla että tänään lähtee ko. huoneen lattia auki. Onneksi periaatteena on ollut ettei tehdä isoa remppaa heti vaan katsellaan vuosi ennen remontin aloittamista joten lattian kehtaa avata ihan surutta eikä harmita yhtään.
Onko vinkkiä pitäisikö ensin kuitenkin soittaa vakuutusyhtiölle vai ensin käydä itse tutkimaan asiaa?
-
Labyrint64
- Jäsen

- Viestit: 786
- Liittynyt: Ke Elo 22, 2007 9:01
- Paikkakunta: Lahti
Kalvopaisuntasäiliö on lämpöhuoneessa. Tutkin eilen sitä mutta ei löydy mitään valumajälkiä mistään. Ongelma tietenkin on että lämpöhuoneessa tippakin haihtuu melko nopeasti eikä tuo patteriverkosto tunnu tyhjenevän lorottamalla vaan juuri tipottain.plaanaa kirjoitti:Onko sinulla semmoinen kalvopaisuntasäiliö jossain? 99% varmasti se on rikki ja putket ei![]()
Samaa juttua:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... s%E4ili%F6
- rautarunnari
- Jäsen

- Viestit: 831
- Liittynyt: La Loka 21, 2006 14:12
- Paikkakunta: Lahti
kokeile, tuleeko siitä painesäiliön päällä olevasta venttiilistä vettä vai ilmaa. Jos vettä tulee läpi, niin paisari on vaihtokunnossa.
yleensä vuoto jättää jäljen, kunhan sitä osaa etsiä. itsellä esim. betoniin jää selvä jälki, kunhan siihen säännöllisesti tippa putoaa, vaikka kuivuukin varsin nopeasti.
yleensä vuoto jättää jäljen, kunhan sitä osaa etsiä. itsellä esim. betoniin jää selvä jälki, kunhan siihen säännöllisesti tippa putoaa, vaikka kuivuukin varsin nopeasti.
Kaikkien alojen erikoisasiantuntija
-
Labyrint64
- Jäsen

- Viestit: 786
- Liittynyt: Ke Elo 22, 2007 9:01
- Paikkakunta: Lahti
Kaikki muut patterit toimii ok. Hyvin kuulee ilmauksen tarpeen kun tuo pumppu on lähtevässä linjassa niin pumppu työntää vettä vajaaseenkin patteriin ja lorottaa. Kylmä ei ole ollut. Olen jopa harkinnut laskevani peruslämpöä koska talossa tarkenee aika hyvin.rautarunnari kirjoitti:ilmeisesti yhden kerroksen ratkaisu ?
ja vesisäiliö on pieni, koska kaukolämpö ? näin ollen paisuntasäiliökin olisi mallia "umpi" ja pannuhuoneessa, sekä pieni?
olisko viallinen ylipaineventtiili, oletko tuota löytänyt / kokeillut ?
jos patteri on tyhjä, niin siellä päin kai se vuotokin on... jos kaikki patterit on täynnä vettä, niin silloin vuoto voisi olla runkoputkessa, joka katonrajassa kulkee ?
pahalta tuo kuulostaa, kun noin täytyy lisäillä. En tiedä, millainen on paine siellä kaukolämpövaihtimessa, voiko vesi mitenkään liruttaa sinnepäin ? Onko talossa kylmä, kun paine on nollassa ?
H
Talo on yksikerroksinen avoimella kellarilla. Eli olisko se nyt 1,5 kerroksinen vai miten ne ilmoitetaan? Paisuntasäilö on tosiaan pieni joten epäilen pienenkin vuodon tipauttavan paineet heti.
Mikä muuten pitäisi olla paineena verkostossa? Itse olen pitänyt 0,5baaria jottei turhaan rasita putkistoa. Oikeasta paineesta ei ole mitään tietoa. Joku sanoi joskus 0,8 olevan hyvä mutta ei varmaa tietoa.
- rautarunnari
- Jäsen

- Viestit: 831
- Liittynyt: La Loka 21, 2006 14:12
- Paikkakunta: Lahti
Kyllä se yleensä tosiaan korkeimpaan kohtaan ilma nousee, eli ei välttämättä vuoto ole siinä huoneessa missä lirisee. Meillä lirisi yläkerrassa, kun vuoto oli kellarikerroksen lattiassa. Ei siis välttämättä kannata summassa avata lattioita.
Muutenkin vuodot on yleensä liitoksissa: laitapa esim. patteriventtiilien/ termostaattien liitoskohdat tehotarkkailuun. Löytyisiköhän vuoto helpommin, jos lisäät painetta ja laitat kiertovesipumpun täysille? Ja tosiaan se paisuntasäiliö kannattaa tarkastaa.
Vakuutusyhtiöön kannattaa soittaa ennen isompia toimenpiteitä. Sieltä voi myös saada suosituksia, kenet kutsut etsimään vuotopaikkaa, jos ei muuten löydy.
Muutenkin vuodot on yleensä liitoksissa: laitapa esim. patteriventtiilien/ termostaattien liitoskohdat tehotarkkailuun. Löytyisiköhän vuoto helpommin, jos lisäät painetta ja laitat kiertovesipumpun täysille? Ja tosiaan se paisuntasäiliö kannattaa tarkastaa.
Vakuutusyhtiöön kannattaa soittaa ennen isompia toimenpiteitä. Sieltä voi myös saada suosituksia, kenet kutsut etsimään vuotopaikkaa, jos ei muuten löydy.
Helpoin ja varmin tapa tarkistaa paisunta astia on ottaa se irti, tyhjentää vedestä ja käydä huoltoaseman rengaspaine mittarilla katsomassa onko astiassa esipainetta. 0,5bar riittää esipaineeksi.Labyrint64 kirjoitti:Kalvopaisuntasäiliö on lämpöhuoneessa. Tutkin eilen sitä mutta ei löydy mitään valumajälkiä mistään. Ongelma tietenkin on että lämpöhuoneessa tippakin haihtuu melko nopeasti eikä tuo patteriverkosto tunnu tyhjenevän lorottamalla vaan juuri tipottain.plaanaa kirjoitti:Onko sinulla semmoinen kalvopaisuntasäiliö jossain? 99% varmasti se on rikki ja putket ei![]()
Samaa juttua:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... s%E4ili%F6
Melkeimpä se vuodon etsiminen kannattaa aloittaa paisarista. Jos paisari on rikki verkostossa ei pysy paine.
-
Labyrint64
- Jäsen

- Viestit: 786
- Liittynyt: Ke Elo 22, 2007 9:01
- Paikkakunta: Lahti
Paisari on niinpäin että ilmaventtiili on alapuolella. Tsuhautin siitä hitusen eikä tullut vettä. Luulisi että jos kalvo olisi rikki niin venttiilistä olisi tullut vettä.Pitkä kirjoitti:Helpoin ja varmin tapa tarkistaa paisunta astia on ottaa se irti, tyhjentää vedestä ja käydä huoltoaseman rengaspaine mittarilla katsomassa onko astiassa esipainetta. 0,5bar riittää esipaineeksi.Labyrint64 kirjoitti:Kalvopaisuntasäiliö on lämpöhuoneessa. Tutkin eilen sitä mutta ei löydy mitään valumajälkiä mistään. Ongelma tietenkin on että lämpöhuoneessa tippakin haihtuu melko nopeasti eikä tuo patteriverkosto tunnu tyhjenevän lorottamalla vaan juuri tipottain.plaanaa kirjoitti:Onko sinulla semmoinen kalvopaisuntasäiliö jossain? 99% varmasti se on rikki ja putket ei![]()
Samaa juttua:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... s%E4ili%F6
Melkeimpä se vuodon etsiminen kannattaa aloittaa paisarista. Jos paisari on rikki verkostossa ei pysy paine.
Joo....jos kalvo on rikki niin ei se ulos vuodakaan. Mittaa paine sieltä ja vaikka vaihda "varoiksi" uuteen ennenkuin alat särkemään lattioita ziisös sentään. Kuinka vanha se kalvohärdelli on?Labyrint64 kirjoitti:Kalvopaisuntasäiliö on lämpöhuoneessa. Tutkin eilen sitä mutta ei löydy mitään valumajälkiä mistään. Ongelma tietenkin on että lämpöhuoneessa tippakin haihtuu melko nopeasti eikä tuo patteriverkosto tunnu tyhjenevän lorottamalla vaan juuri tipottain.plaanaa kirjoitti:Onko sinulla semmoinen kalvopaisuntasäiliö jossain? 99% varmasti se on rikki ja putket ei![]()
Samaa juttua:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... s%E4ili%F6

