Patterit vuotaa?

Keskustelu lämmitysjärjestelmien valinnasta ja huollosta, ilmanvaihdosta, putkisto- ja sähköremonteista ja muusta näihin liittyvästä.
Labyrint64
Jäsen
Jäsen
Viestit: 786
Liittynyt: Ke Elo 22, 2007 9:01
Paikkakunta: Lahti

Patterit vuotaa?

Viesti Kirjoittaja Labyrint64 »

Ilmeisesti patterit vuotaa. Olen lisäillyt paineita 0,5 baariin noin 1,5kk välein. Aina paine tippuu aikaa myöten jonnekin 0,2b mutta nyt oli tipahtanut nollaan. Talossa kaukolämpö ja kiertovesipumppu lähtevässä linjassa. Miten lähtisi selvittämään vuotoa? Lattiat auki vai...?
?keskellä kämmentä
Jäsen
Jäsen
Viestit: 745
Liittynyt: Su Loka 14, 2007 23:03
Paikkakunta: Tampere
Paikkakunta: Tampere

Viesti Kirjoittaja ?keskellä kämmentä »

Kuulostaa ikävältä :(
Onko sulla monta kerrosta?
Onko jossain pattereissa vielä vettä?
Kai kierrossa vielä edes vähän vettä?
Minkä verran?
Mihin asti se "riittää"
eli vois vähän arvailla kuinka kaukana vuoto saattas olla?

Jospa se on joku muu vika kuin vuoto?

Kuten huomaat, täältä tulee enempi myötätuntoa kuin tietoa :oops:
jos ei tee mitään, ei tule vahinkojakaan :)
Avatar
rautarunnari
Jäsen
Jäsen
Viestit: 831
Liittynyt: La Loka 21, 2006 14:12
Paikkakunta: Lahti

Viesti Kirjoittaja rautarunnari »

ilmeisesti yhden kerroksen ratkaisu ?
ja vesisäiliö on pieni, koska kaukolämpö ? näin ollen paisuntasäiliökin olisi mallia "umpi" ja pannuhuoneessa, sekä pieni?

olisko viallinen ylipaineventtiili, oletko tuota löytänyt / kokeillut ?

jos patteri on tyhjä, niin siellä päin kai se vuotokin on... jos kaikki patterit on täynnä vettä, niin silloin vuoto voisi olla runkoputkessa, joka katonrajassa kulkee ?

pahalta tuo kuulostaa, kun noin täytyy lisäillä. En tiedä, millainen on paine siellä kaukolämpövaihtimessa, voiko vesi mitenkään liruttaa sinnepäin ? Onko talossa kylmä, kun paine on nollassa ?
H
Kaikkien alojen erikoisasiantuntija
rmt-60
Jäsen
Jäsen
Viestit: 310
Liittynyt: Pe Elo 18, 2006 9:35
Paikkakunta: Järvenpää

Viesti Kirjoittaja rmt-60 »

Kyllä siellä varmaan jossain on vuoto, mutta ei aivan hirveän suuri. Aika vähän olet painetta pitänyt, ilmeisesti yläkerrassa ei ole pattereita? Oletko ilmannut verkoston veden lisäyksen jälkeen? Onhan paisuntasäiliö kunnossa ja siellä oikeat esipaineet?
plaanaa
Jäsen
Jäsen
Viestit: 554
Liittynyt: Pe Marras 18, 2005 2:40
Paikkakunta: Etelä-Suomi

Viesti Kirjoittaja plaanaa »

Onko sinulla semmoinen kalvopaisuntasäiliö jossain? 99% varmasti se on rikki ja putket ei :wink:

Samaa juttua:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... s%E4ili%F6
Labyrint64
Jäsen
Jäsen
Viestit: 786
Liittynyt: Ke Elo 22, 2007 9:01
Paikkakunta: Lahti

Viesti Kirjoittaja Labyrint64 »

Yksi patteri lirisee ja käy lirisemään aina kun paineet laskee. Oon ilmannut sen useasti. Mietin että vuoto voisi olla siinä mutta toisaalta patteri on korkein malli eli sen yläreuna on korkeimmalla joten eikös ilma hakeudu juuri sinne.

Saattaapi olla että tänään lähtee ko. huoneen lattia auki. Onneksi periaatteena on ollut ettei tehdä isoa remppaa heti vaan katsellaan vuosi ennen remontin aloittamista joten lattian kehtaa avata ihan surutta eikä harmita yhtään.

Onko vinkkiä pitäisikö ensin kuitenkin soittaa vakuutusyhtiölle vai ensin käydä itse tutkimaan asiaa?
Labyrint64
Jäsen
Jäsen
Viestit: 786
Liittynyt: Ke Elo 22, 2007 9:01
Paikkakunta: Lahti

Viesti Kirjoittaja Labyrint64 »

plaanaa kirjoitti:Onko sinulla semmoinen kalvopaisuntasäiliö jossain? 99% varmasti se on rikki ja putket ei :wink:

Samaa juttua:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... s%E4ili%F6
Kalvopaisuntasäiliö on lämpöhuoneessa. Tutkin eilen sitä mutta ei löydy mitään valumajälkiä mistään. Ongelma tietenkin on että lämpöhuoneessa tippakin haihtuu melko nopeasti eikä tuo patteriverkosto tunnu tyhjenevän lorottamalla vaan juuri tipottain.
Avatar
rautarunnari
Jäsen
Jäsen
Viestit: 831
Liittynyt: La Loka 21, 2006 14:12
Paikkakunta: Lahti

Viesti Kirjoittaja rautarunnari »

kokeile, tuleeko siitä painesäiliön päällä olevasta venttiilistä vettä vai ilmaa. Jos vettä tulee läpi, niin paisari on vaihtokunnossa.

yleensä vuoto jättää jäljen, kunhan sitä osaa etsiä. itsellä esim. betoniin jää selvä jälki, kunhan siihen säännöllisesti tippa putoaa, vaikka kuivuukin varsin nopeasti.
Kaikkien alojen erikoisasiantuntija
Labyrint64
Jäsen
Jäsen
Viestit: 786
Liittynyt: Ke Elo 22, 2007 9:01
Paikkakunta: Lahti

Viesti Kirjoittaja Labyrint64 »

rautarunnari kirjoitti:ilmeisesti yhden kerroksen ratkaisu ?
ja vesisäiliö on pieni, koska kaukolämpö ? näin ollen paisuntasäiliökin olisi mallia "umpi" ja pannuhuoneessa, sekä pieni?

olisko viallinen ylipaineventtiili, oletko tuota löytänyt / kokeillut ?

jos patteri on tyhjä, niin siellä päin kai se vuotokin on... jos kaikki patterit on täynnä vettä, niin silloin vuoto voisi olla runkoputkessa, joka katonrajassa kulkee ?

pahalta tuo kuulostaa, kun noin täytyy lisäillä. En tiedä, millainen on paine siellä kaukolämpövaihtimessa, voiko vesi mitenkään liruttaa sinnepäin ? Onko talossa kylmä, kun paine on nollassa ?
H
Kaikki muut patterit toimii ok. Hyvin kuulee ilmauksen tarpeen kun tuo pumppu on lähtevässä linjassa niin pumppu työntää vettä vajaaseenkin patteriin ja lorottaa. Kylmä ei ole ollut. Olen jopa harkinnut laskevani peruslämpöä koska talossa tarkenee aika hyvin.

Talo on yksikerroksinen avoimella kellarilla. Eli olisko se nyt 1,5 kerroksinen vai miten ne ilmoitetaan? Paisuntasäilö on tosiaan pieni joten epäilen pienenkin vuodon tipauttavan paineet heti.

Mikä muuten pitäisi olla paineena verkostossa? Itse olen pitänyt 0,5baaria jottei turhaan rasita putkistoa. Oikeasta paineesta ei ole mitään tietoa. Joku sanoi joskus 0,8 olevan hyvä mutta ei varmaa tietoa.
Avatar
rautarunnari
Jäsen
Jäsen
Viestit: 831
Liittynyt: La Loka 21, 2006 14:12
Paikkakunta: Lahti

Viesti Kirjoittaja rautarunnari »

kyllä puoli baaria pitäisi riittää ihan loistavasti 1-krs ratkaisuun. itsellä on kolme kerrosta, jossa pannuhuone kellarissa paisarin kanssa, paine on about 1,2 bar.

mikä patteri ei pelaa ja onko runkoputki katossa vai lattian tasossa ?
H
Kaikkien alojen erikoisasiantuntija
Avatar
maanma
Moderaattori
Moderaattori
Viestit: 2371
Liittynyt: Ma Tammi 10, 2005 22:21
Paikkakunta: Turku
Paikkakunta: 80m2, talo -48/50, pelletti, aurinko, sähkö, öljy

Viesti Kirjoittaja maanma »

Meillä originaali hanat päästää ilmaa systeemiin kun lämpö putoaa. Kyseiset hanat myös tiputtelivat kunnes ne kiristettiin siitä säätötapin ensimmäisestä renkaasta.
rmt-60
Jäsen
Jäsen
Viestit: 310
Liittynyt: Pe Elo 18, 2006 9:35
Paikkakunta: Järvenpää

Viesti Kirjoittaja rmt-60 »

Kyllä se yleensä tosiaan korkeimpaan kohtaan ilma nousee, eli ei välttämättä vuoto ole siinä huoneessa missä lirisee. Meillä lirisi yläkerrassa, kun vuoto oli kellarikerroksen lattiassa. Ei siis välttämättä kannata summassa avata lattioita.

Muutenkin vuodot on yleensä liitoksissa: laitapa esim. patteriventtiilien/ termostaattien liitoskohdat tehotarkkailuun. Löytyisiköhän vuoto helpommin, jos lisäät painetta ja laitat kiertovesipumpun täysille? Ja tosiaan se paisuntasäiliö kannattaa tarkastaa.

Vakuutusyhtiöön kannattaa soittaa ennen isompia toimenpiteitä. Sieltä voi myös saada suosituksia, kenet kutsut etsimään vuotopaikkaa, jos ei muuten löydy.
Pitkä
Jäsen
Jäsen
Viestit: 328
Liittynyt: Ti Helmi 13, 2007 20:55
Paikkakunta: Tampere

Viesti Kirjoittaja Pitkä »

Labyrint64 kirjoitti:
plaanaa kirjoitti:Onko sinulla semmoinen kalvopaisuntasäiliö jossain? 99% varmasti se on rikki ja putket ei :wink:

Samaa juttua:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... s%E4ili%F6
Kalvopaisuntasäiliö on lämpöhuoneessa. Tutkin eilen sitä mutta ei löydy mitään valumajälkiä mistään. Ongelma tietenkin on että lämpöhuoneessa tippakin haihtuu melko nopeasti eikä tuo patteriverkosto tunnu tyhjenevän lorottamalla vaan juuri tipottain.
Helpoin ja varmin tapa tarkistaa paisunta astia on ottaa se irti, tyhjentää vedestä ja käydä huoltoaseman rengaspaine mittarilla katsomassa onko astiassa esipainetta. 0,5bar riittää esipaineeksi.
Melkeimpä se vuodon etsiminen kannattaa aloittaa paisarista. Jos paisari on rikki verkostossa ei pysy paine.
Labyrint64
Jäsen
Jäsen
Viestit: 786
Liittynyt: Ke Elo 22, 2007 9:01
Paikkakunta: Lahti

Viesti Kirjoittaja Labyrint64 »

Pitkä kirjoitti:
Labyrint64 kirjoitti:
plaanaa kirjoitti:Onko sinulla semmoinen kalvopaisuntasäiliö jossain? 99% varmasti se on rikki ja putket ei :wink:

Samaa juttua:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... s%E4ili%F6
Kalvopaisuntasäiliö on lämpöhuoneessa. Tutkin eilen sitä mutta ei löydy mitään valumajälkiä mistään. Ongelma tietenkin on että lämpöhuoneessa tippakin haihtuu melko nopeasti eikä tuo patteriverkosto tunnu tyhjenevän lorottamalla vaan juuri tipottain.
Helpoin ja varmin tapa tarkistaa paisunta astia on ottaa se irti, tyhjentää vedestä ja käydä huoltoaseman rengaspaine mittarilla katsomassa onko astiassa esipainetta. 0,5bar riittää esipaineeksi.
Melkeimpä se vuodon etsiminen kannattaa aloittaa paisarista. Jos paisari on rikki verkostossa ei pysy paine.
Paisari on niinpäin että ilmaventtiili on alapuolella. Tsuhautin siitä hitusen eikä tullut vettä. Luulisi että jos kalvo olisi rikki niin venttiilistä olisi tullut vettä.
plaanaa
Jäsen
Jäsen
Viestit: 554
Liittynyt: Pe Marras 18, 2005 2:40
Paikkakunta: Etelä-Suomi

Viesti Kirjoittaja plaanaa »

Labyrint64 kirjoitti:
plaanaa kirjoitti:Onko sinulla semmoinen kalvopaisuntasäiliö jossain? 99% varmasti se on rikki ja putket ei :wink:

Samaa juttua:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... s%E4ili%F6
Kalvopaisuntasäiliö on lämpöhuoneessa. Tutkin eilen sitä mutta ei löydy mitään valumajälkiä mistään. Ongelma tietenkin on että lämpöhuoneessa tippakin haihtuu melko nopeasti eikä tuo patteriverkosto tunnu tyhjenevän lorottamalla vaan juuri tipottain.
Joo....jos kalvo on rikki niin ei se ulos vuodakaan. Mittaa paine sieltä ja vaikka vaihda "varoiksi" uuteen ennenkuin alat särkemään lattioita ziisös sentään. Kuinka vanha se kalvohärdelli on?
Vastaa Viestiin