Paineet heittelee patteriverkossa

Viesti Kirjoittaja arise »

Talossamme on 10 v. sitten asennettu Danfoss PKL-112 kaukolämpökeskus. Talvella oli jonkin aikaa ongelma, että patteriverkostossa paine sahasi 1-1,2 barin välillä hyvin nopealla tahdilla (mittari heilui kaiken aikaa). Verkostossa oli jonkin verran ilmaa, mutta ilmaamisen jälkeen ongelma oli edelleen. Nyt kesällä säiden kylmettyä ongelma palasi.

Koska täällä on niin vaikeaa saada putkimiestä paikalle, niin olisi hyvä tietää mikä mahdollisesti on rikki. Kerran olen putkarille soittanut ja vastaus oli, että kuulostaapa oudolta, tarkkaile tilannetta ja moi.
pähkäilijä
Jäsen
Jäsen
Viestit: 394
Liittynyt: Ke Joulu 21, 2011 1:24
Paikkakunta: Ruokolahti
Kotisivu: http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.0

Re: Paineet heittelee patteriverkossa

Viesti Kirjoittaja pähkäilijä »

Paisunta-astiasta mennyt neitsyys eli kalvo rikki jolloin pienikin lämpötilan vaihtelu järjestelmässä nostaa tai laskee painetta (valistunut arvaus). Paina kalvopaineastian venttiiliä vaikka naulalla ja katso tuleeko sieltä ilmaa vai vettä. Sinänsä sinne voi lisätä ilmaa vähän ja katsoa poistuuko ongelma.

Miten monta metriä nousua talossa on kun paineet on noin korkeita? lähemmäs 8?