patteriventtiilien säätö tai "kalibrointi"...?
patteriventtiilien säätö tai "kalibrointi"...?
Putkimies vaihtoi kaikkiin patterihin (vanhat) uudet venttillit. Osaan on tarkoitus laittaa patteritermostaatit, muutamaan laitetaan manuaalinen säätöpyörä. Venttiilissä on jonkinlainen säätörengas jossa on numerointia 1-9 tai jotain. Nyt kun laitan termostaatin paikoilleen niin lakkaa patteri tyystin lämpeämästä ja mökki kylmenee. Kun ottaa termarin pois niin patteri kuumenee täysillä. Doh, luulisin että kyse on siis tämän venttiilin säädön kohdilleen saamisesta. (sain putkimieheltä sen verran sekavat ohjeet että niistä ei nyt ole apua,asennusohjeita ei termareihin ole...)
kamat on Danfossia.
Eli osaako kukaan neuvoa kuinka tuo homma menisi oikein?
kamat on Danfossia.
Eli osaako kukaan neuvoa kuinka tuo homma menisi oikein?
Vähän samanlaisia kokemuksia yhdestä patterista, huomasin itse että
venttiili ei toimi oikein jos säätö ei ole välillä 1-7, jos se on ns. "asteikon
ulkopuolella" jäi meilläkin koko patteri kylmäksi. Meillä myös danfoss
venttiilit ja termostaatit (RA-N ja RA 2977).
Ja jos sulla on kämpässä esim 23 astetta lämmintä, venttiilin pitääkin
mennä kiinni kun ruuvaat termostaatin paikoilleen. avaus ja sulkuraja
tuntuu olevan todella pieniä.
Voin laittaa maililla käyttöohjeita ja sen sellasta jos tuntuu tarpeelliselle.
EDIT:
Tässä vielä copy/paste teknisestä esitteestä:
RA-N venttiileissä on esisäätö.
Esisäätö tapahtuu nostamalla esisäätöpyörää
ja kääntämällä se halutun esisäätöarvon kohdalle.
Esisäätöarvot voidaan valita väliltä 1 - 7 puolen
numeron tarkkuudella.
Esisäätöarvolla N on venttiili täysin auki.
Asteikon ulkopuolisia arvoja ei saa käyttää
(viivoitettu alue).
Painehäviökäyrästöstä on venttiilin virtaama
paine-eron suhteessa eri esisäätöarvoilla.
venttiili ei toimi oikein jos säätö ei ole välillä 1-7, jos se on ns. "asteikon
ulkopuolella" jäi meilläkin koko patteri kylmäksi. Meillä myös danfoss
venttiilit ja termostaatit (RA-N ja RA 2977).
Ja jos sulla on kämpässä esim 23 astetta lämmintä, venttiilin pitääkin
mennä kiinni kun ruuvaat termostaatin paikoilleen. avaus ja sulkuraja
tuntuu olevan todella pieniä.
Voin laittaa maililla käyttöohjeita ja sen sellasta jos tuntuu tarpeelliselle.
EDIT:
Tässä vielä copy/paste teknisestä esitteestä:
RA-N venttiileissä on esisäätö.
Esisäätö tapahtuu nostamalla esisäätöpyörää
ja kääntämällä se halutun esisäätöarvon kohdalle.
Esisäätöarvot voidaan valita väliltä 1 - 7 puolen
numeron tarkkuudella.
Esisäätöarvolla N on venttiili täysin auki.
Asteikon ulkopuolisia arvoja ei saa käyttää
(viivoitettu alue).
Painehäviökäyrästöstä on venttiilin virtaama
paine-eron suhteessa eri esisäätöarvoilla.
Toi esisäätö tarkoittaa sitä että venttiili on koko ajan hieman auki, jolloin se lämmittää vähän koko ajan - ideana estää vedontunnetta ikkunasta.
Noissa termareissa on semmoinen nasta mikä estää avaamasta sitä "liikaa", itse otin ne pois ja väänsin vielä hieman isommalle jolloin alkoi olla mukavaa. Eli se rajoitinnasta pois ja esisäätöä vähäsen.
Noissa termareissa on semmoinen nasta mikä estää avaamasta sitä "liikaa", itse otin ne pois ja väänsin vielä hieman isommalle jolloin alkoi olla mukavaa. Eli se rajoitinnasta pois ja esisäätöä vähäsen.
>Toi esisäätö tarkoittaa sitä että venttiili on koko ajan hieman auki,
>jolloin se lämmittää vähän koko ajan - ideana estää vedontunnetta
>ikkunasta.
Mä oon kyllä tosta erimieltä, muistan puhaltelemalla testanneeni
venttiileitä ennen asennusta ja se säätö vaikuttaa siihen kuinka paljon
se venttiili voi aueta. Kuten ohjeissa sanottiin N asennossa venttiili
on kokoajan auki, joten voi olla että jossain kohtaa löytyy myös
sellainen asento jossa venttiili on kokoajan hieman auki ja termostaatti
avaa lisää... pitää kaivaa yks venttiili esiin ja testailla...
>jolloin se lämmittää vähän koko ajan - ideana estää vedontunnetta
>ikkunasta.
Mä oon kyllä tosta erimieltä, muistan puhaltelemalla testanneeni
venttiileitä ennen asennusta ja se säätö vaikuttaa siihen kuinka paljon
se venttiili voi aueta. Kuten ohjeissa sanottiin N asennossa venttiili
on kokoajan auki, joten voi olla että jossain kohtaa löytyy myös
sellainen asento jossa venttiili on kokoajan hieman auki ja termostaatti
avaa lisää... pitää kaivaa yks venttiili esiin ja testailla...
Re: patteriventtiilien säätö tai "kalibrointi"...?
Eihän siinä temarin edessä vaan ole verhoja, yläpuolella kaappia tms. Meillä oli toisen patterin edessä verhot ja toisen yläpuolella kaappi ja nyt molemmissa on se manuaalisäädin kiinni kun ei tullut ostettua sellaista termaria jossa olisi erillinen anturi johdon päässä. Normaalilla temostaatilla teki juuri noin että koko patteri meni kylmäksi.juuso kirjoitti:Putkimies vaihtoi kaikkiin patterihin (vanhat) uudet venttillit. Osaan on tarkoitus laittaa patteritermostaatit, muutamaan laitetaan manuaalinen säätöpyörä. Venttiilissä on jonkinlainen säätörengas jossa on numerointia 1-9 tai jotain. Nyt kun laitan termostaatin paikoilleen niin lakkaa patteri tyystin lämpeämästä ja mökki kylmenee. Kun ottaa termarin pois niin patteri kuumenee täysillä. Doh, luulisin että kyse on siis tämän venttiilin säädön kohdilleen saamisesta. (sain putkimieheltä sen verran sekavat ohjeet että niistä ei nyt ole apua,asennusohjeita ei termareihin ole...)
kamat on Danfossia.
Eli osaako kukaan neuvoa kuinka tuo homma menisi oikein?




