Kysymys sähköasennuksesta?

Keskustelu lämmitysjärjestelmien valinnasta ja huollosta, ilmanvaihdosta, putkisto- ja sähköremonteista ja muusta näihin liittyvästä.
Vastaa Viestiin
Mokkimikko
Jäsen
Jäsen
Viestit: 11
Liittynyt: Su Huhti 07, 2013 22:13
Paikkakunta: Lahti

Kysymys sähköasennuksesta?

Viesti Kirjoittaja Mokkimikko »

Kysymys tietäville!

Pystyykö 2,2 kW laitteen liittämään seinään tavallisella pistokkeella, vai vaatiiko välttämättä isomman johdon?


Tästä talosta ei vain löydy isompia pistokkeita. Vanhasta sulaketaulustakaan en tiedä onko muutosmahdollisuuksia....
Avatar
Juha_P
Jäsen
Jäsen
Viestit: 1874
Liittynyt: Ma Tammi 10, 2011 11:46
Paikkakunta: Lempäälä

Re: Kysymys sähköasennuksesta?

Viesti Kirjoittaja Juha_P »

Nou roplem

2,2kW menee nippanappa "normaali" 10A/1,5m2 ryhmän pistoraisiaan jos sille on oma sulake.
Muita laitteita sama sulke ei siis enää kestä.
Tämän pienempiä ei ole asennettu vuosikymmeniin.

ps.
Jos on oikein huono säkä eli ikivanha asennus niin saattaa olla 6A ryhmä ja se ei riitä.
Khyron
Jäsen
Jäsen
Viestit: 731
Liittynyt: Pe Huhti 13, 2007 10:33
Paikkakunta: Turku
Paikkakunta: Turku
Viesti:

Re: Kysymys sähköasennuksesta?

Viesti Kirjoittaja Khyron »

2,2 kW moottori vaatii 16A sulakkeen, tai sitten hitaan 10A, mutta niitä kannattaa sit pitää varalla kunnei se siltikään tahdo kestää.
Naulat tykkää kun niitä lyödään.
Zaffodi
Jäsen
Jäsen
Viestit: 2289
Liittynyt: Pe Maalis 26, 2010 14:44
Paikkakunta: Turku

Re: Kysymys sähköasennuksesta?

Viesti Kirjoittaja Zaffodi »

Normaalilla perus (schuko) pistokkeella:
10A sulakkeen max. kuorma on 2,3 kW ja voi olla vielä 1,5mm2 kaapelilla. Jos siitä sen 2,2 kW imee niin hidas sulake on tarpeen. Moottori voi tosiaan polttaa silti sen.
16A kestää sitten jo 3,6 kW ja kaapelin pitää olla 2,5mm2.

Suuremmat virrat sitten eri pistokkeilla ja kaapeleilla.
Avatar
pvalila
Jäsen
Jäsen
Viestit: 18266
Liittynyt: Ke Joulu 06, 2006 16:54
Paikkakunta: Vantaa

Re: Kysymys sähköasennuksesta?

Viesti Kirjoittaja pvalila »

Mistä sähkölaitteesta on kyse?

Joidenkin laitteiden tehontarvetta on mahdollista laskea pienellä modifioinnilla.

Tulppasulakkeet kestävät ylikuormaa huomattavan pitkään, automaattisulakkeet eivät.
Zaffodi
Jäsen
Jäsen
Viestit: 2289
Liittynyt: Pe Maalis 26, 2010 14:44
Paikkakunta: Turku

Re: Kysymys sähköasennuksesta?

Viesti Kirjoittaja Zaffodi »

Vielä tietty sekin, että mikäli kyseessä on jatkuva 2,2 kW kuorma olisi melestäni hyvä olla 2,5mm2 kaapelit.
tessu

Re: Kysymys sähköasennuksesta?

Viesti Kirjoittaja tessu »

Joo ja jos on kyseessä kompura niin eipä pyöri pakksella pitkänroikan päässä jos ohkosta piuhaa,myöskin klapikone välkyttää ilosesti valoja kun naapuri puita halkoo.
Itte laittasin suosiolla 16A ja kunnon kaapelit väliin,mitä lyhemmät sen parempi!
Vastaa Viestiin