Paisuntasäiliön paikka

Keskustelu lämmitysjärjestelmien valinnasta ja huollosta, ilmanvaihdosta, putkisto- ja sähköremonteista ja muusta näihin liittyvästä.
kappalainen
Jäsen
Jäsen
Viestit: 1227
Liittynyt: Su Elo 08, 2010 23:12
Paikkakunta: Lounais-häme

Paisuntasäiliön paikka

Viesti Kirjoittaja kappalainen »

Joku on aina mieltäni kaihertanut kun istuskellut pannuhuoneessa ja tuijotellut sitä putkihässäkkää. Epämääräinen aavistus
Luinpa sitten talven ratoksi vähän niistäkin, kun ei mitään hajua putkisysteemeistä ollut. Jo vain. Paisuntasäiliö onkin vesiverkoston puolella, ei lämmitysjärjestelmän puolella. Mitähän vahinkoa tuosta on?
Muita virheitäkin on, ettei kiertoa saa suljettua niin, että erillinen saunaosaston kierto jäisi kesäksikin päälle. 4 sulkuventtiiliä ja kaikki sulkevat saunaosaston tai koko helametntin kierron. muttei mitään järkevää vaihtoehtoa ja yksi patteri kiertää väärin päin.
Mihinköhän tuo paisuntasäiliö olisi viisainta kiikuttaa? Juuri sitä ennen on automaattiilmaus. Kellarista suoraan panun päältä ylös vedettynä seuraavaan kerrokseen ollisi hyvä soppi sille ja jäisi korkeimmalle paikalle järjestlemässä. Olisko järkeä?
Yksi huhta alkoi yvllä nillittämään ja kertomaan mitä saa kirjoittaa, lopetin käytön
Avatar
Arveccio
Jäsen
Jäsen
Viestit: 222
Liittynyt: Su Syys 27, 2009 10:29
Paikkakunta: Kemi

Re: Paisuntasäiliön paikka

Viesti Kirjoittaja Arveccio »

Pakko siellä lämmityksen puolellakin on olla paisunta. Kalvopaisunnan (umpipönttö) ei tarvi olla ylimmässä paikassa. Sille on oikeestaan lähes se ja sama kunhan se on jossain kytkettynä lämmitysverkkoon.
kappalainen
Jäsen
Jäsen
Viestit: 1227
Liittynyt: Su Elo 08, 2010 23:12
Paikkakunta: Lounais-häme

Re: Paisuntasäiliön paikka

Viesti Kirjoittaja kappalainen »

Ei vaan oo, tai on, mutta se on kytketty väärään paikkaan ja on kraanapuolella. Jos suntista säätää verkon lämpöä korkeamaksi, se puskee vedet pihalle paineventtiilistä. Jos taas lasket lämpöä, paineet laskevat ja vettä on lisättävä. Eikö sen astian tehtävä ole estää tuo. Aloin sunttia veivaamaan tänä talvena enemmän, kun patteritermostaatit vaihtoa vaille. No jos paisunta-astia saa olla missä vain, mihin olisi järkevin sijoittaa automaatti-ilmaus. Tuntuu ettei se tuolla alhaalla kellarissa auta kumminkaan, vaan esim pesuhuoneen patterissa, johon pannusta nousee putki melkein suoraan ylös.
Yksi huhta alkoi yvllä nillittämään ja kertomaan mitä saa kirjoittaa, lopetin käytön
Zaffodi
Jäsen
Jäsen
Viestit: 2289
Liittynyt: Pe Maalis 26, 2010 14:44
Paikkakunta: Turku

Re: Paisuntasäiliön paikka

Viesti Kirjoittaja Zaffodi »

Ilmausventtiilit ylös ja paisari kannattaa olla siellä pannuhuoneessa. Avopaisuntasäiliö kuuluu sitten ylimmäksi mutta pöntölle on tosiaan ihan sama.
Avatar
petej
Jäsen
Jäsen
Viestit: 928
Liittynyt: La Heinä 14, 2007 7:37
Paikkakunta: ylämaa
Viesti:

Re: Paisuntasäiliön paikka

Viesti Kirjoittaja petej »

Paisunta kannattaa kytkee sinne viileemmälle puolelle häviöiden vähentämiseksi,kestääkin pidempään viileenä.
pähkäilijä
Jäsen
Jäsen
Viestit: 394
Liittynyt: Ke Joulu 21, 2011 1:24
Paikkakunta: Ruokolahti
Kotisivu: http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.0

Re: Paisuntasäiliön paikka

Viesti Kirjoittaja pähkäilijä »

petej kirjoitti:Paisunta kannattaa kytkee sinne viileemmälle puolelle häviöiden vähentämiseksi,kestääkin pidempään viileenä.
muutenkin viileämmälle puolelle että kestää kalvo pitempään hengissä.
sloisa
Jäsen
Jäsen
Viestit: 85
Liittynyt: La Helmi 25, 2012 18:14
Paikkakunta: Savitaipale

Re: Paisuntasäiliön paikka

Viesti Kirjoittaja sloisa »

kappalainen kirjoitti:Ei vaan oo, tai on, mutta se on kytketty väärään paikkaan ja on kraanapuolella. Jos suntista säätää verkon lämpöä korkeamaksi, se puskee vedet pihalle paineventtiilistä. Jos taas lasket lämpöä, paineet laskevat ja vettä on lisättävä. Eikö sen astian tehtävä ole estää tuo.
Varoventtiili ja paisari vaihtoon. Molemmat on kuluvia osia.
Oppes
Jäsen
Jäsen
Viestit: 250
Liittynyt: To Helmi 03, 2011 0:10
Paikkakunta: Lappeenranta
Viesti:

Re: Paisuntasäiliön paikka

Viesti Kirjoittaja Oppes »

Aika outoa jos paisunta on käyttövesi eikä lämmityspuolella. Oikeastaan en usko sitä. Varsinkin kun käyttöveden paine lienee siinä 5 bar paikkeilla. Siinä paisuvaa vettä on vain lämmityskierukassa oleva vesi. Yleensä se päästetään varaventtiilin kautta viemäriin.
Tuossa sanottiin että on sama missä paisunta on. Yleensä se on kattilahuoneessa ja se on siinä mielessä hyvä että vaihtotilanteessa lattiassa on viemärikaivo johon valunut vesi menee. Jos halutaan suurin tila kalvopaisunnasta käyttöön, se kannattaa sijoittaa niin ylös kuin mahdollista. Esipaine voi olla pienempi.
rintsikan repijä
Jäsen
Jäsen
Viestit: 191
Liittynyt: Ma Huhti 11, 2011 19:58
Paikkakunta: Ep

Re: Paisuntasäiliön paikka

Viesti Kirjoittaja rintsikan repijä »

Ei lämmin käyttövesi tarvi paisaria, paineenkorotuspumppuja olen joskus joutunu laittamaan jos verkon paine liian pieni. Käyttövesipaine on hyvä kun se on 4-6bar.
Varoventtiili hoitaa tosiaan paineen nousut lkv puolella.
Ota ihmeessä se pois sieltä jos siellä semmonen on :-D ihan bakteerienkin kannalta..
kappalainen
Jäsen
Jäsen
Viestit: 1227
Liittynyt: Su Elo 08, 2010 23:12
Paikkakunta: Lounais-häme

Re: Paisuntasäiliön paikka

Viesti Kirjoittaja kappalainen »

sloisa kirjoitti:
kappalainen kirjoitti:Ei vaan oo, tai on, mutta se on kytketty väärään paikkaan ja on kraanapuolella. Jos suntista säätää verkon lämpöä korkeamaksi, se puskee vedet pihalle paineventtiilistä. Jos taas lasket lämpöä, paineet laskevat ja vettä on lisättävä. Eikö sen astian tehtävä ole estää tuo.
Varoventtiili ja paisari vaihtoon. Molemmat on kuluvia osia.
Venttilissä mitään vikaa ole. Kaksi vuotta vanha. Se päästää ylimääräiset lämpölaajenemisen synnyttämän paineen nousun vuoksi Kun vesi sitten jäähtyy se supistuu ja painetta ei enää ole, kun osa vedestä on poistunut. Joop pitänee putkimiestä pyydellä.
Yksi huhta alkoi yvllä nillittämään ja kertomaan mitä saa kirjoittaa, lopetin käytön
Kutter
Jäsen
Jäsen
Viestit: 17
Liittynyt: Su Tammi 11, 2009 19:30
Paikkakunta: Tampere

Re: Paisuntasäiliön paikka

Viesti Kirjoittaja Kutter »

Moi!

Käyttövesipuolella käytetään painesäiliötä tai kalvopainesäiliötä, jos sattuu omistamaan porakaivon. Lämmityspuolella käytetään paisunta-astiaa, eli avopaisunta- tai kalvopaisunta-astiaa. On tarkeätä tietää säiliöiden oikeat huolto-ohjeet ja esipaineet.
Oppes
Jäsen
Jäsen
Viestit: 250
Liittynyt: To Helmi 03, 2011 0:10
Paikkakunta: Lappeenranta
Viesti:

Re: Paisuntasäiliön paikka

Viesti Kirjoittaja Oppes »

Juu tosiaan kaikissa omissa vesilaitoksissa on painevaraaja. Se antaa pumpulle hieman tai miksei paljonkin huilimisaikaa ja pyörittää sitä sitten pitempään. Muuten se käynnistyy ja pysähtyy muutaman sekunnin välein. Myös sen esitäyttöpaineesta voidaan kinastella.
Kunnallinen vesi ei paisuntaa tarvitse. Voi se tietenkin siinä ollakin jos on tarpeeksi vahva. Määräysten mukaan ennen lämmityskierukkaa pitää olla takaiskuventtiili ja silloin tarvitaan myös varaventiili.
rintsikan repijä
Jäsen
Jäsen
Viestit: 191
Liittynyt: Ma Huhti 11, 2011 19:58
Paikkakunta: Ep

Re: Paisuntasäiliön paikka

Viesti Kirjoittaja rintsikan repijä »

Ja sivistetään vielä sen verran että tätä yksisuunta ja varoventtiilipakettia kutsutaan nimellä syöttöventtiili :-D
tessu

Re: Paisuntasäiliön paikka

Viesti Kirjoittaja tessu »

Kyllä meillä on ainakin lämmitysjärjestelmässä kalvopaisunta-astia on kytketty samaan lähtöputkeen missä on varoventtiilikin! eli suoraan kattilaan! kattilassa on oikein tehty yhde noille!
Ei sitä voi oikein kytkeä mihinkään kiertoon lähtevään/palavaan putkeen KOSKA mitään sulkuja EI SAA olla paisunnan tai varoventtiilin välissä,silloinhan on jo räjähdysvaara olemassa!
Nuo kaksi pitää aina jättää ilman sulkuja,talousvesipumpuissa kyllä on paineastioita mutta oudolta tuo kuulostaa jos semmonen olisi lämpimässä vedessä kattilahuoneessa?
Ettei olis vaan niin että on tuossa sun tapauksessa kalvorikki ja mättää paineet pois ja joudut lisäämään vettä ja taas sama juttu?
Niin ja se lämminkinvesi vaatii taas sen varoventtiilin koska sekään ei saa olla suljettupiiri,lämmetessäänhän vesi laajenee!
rintsikan repijä
Jäsen
Jäsen
Viestit: 191
Liittynyt: Ma Huhti 11, 2011 19:58
Paikkakunta: Ep

Re: Paisuntasäiliön paikka

Viesti Kirjoittaja rintsikan repijä »

Kyllä, siinäkin pitää olla varoventtiili tietysti, mutta aina kun syötetään verkosta kylmää käyttövettä lämpimän kv totantolaitteeseen(lämpöpumput,sävkövaraajat,kattilat ym.) pitää olla syöttöventtiili, on myös olemassa syöttösekoitusventtiiili, missä on kierrot ja kaikki samassa paketissa.
Vastaa Viestiin