Patterien ilmaus

Keskustelu lämmitysjärjestelmien valinnasta ja huollosta, ilmanvaihdosta, putkisto- ja sähköremonteista ja muusta näihin liittyvästä.
Vastaa Viestiin
Wiggin
Jäsen
Jäsen
Viestit: 49
Liittynyt: To Kesä 08, 2006 10:42
Paikkakunta: Anjalankoski

Patterien ilmaus

Viesti Kirjoittaja Wiggin »

Laitoin eilen kiertovesipumpun päälle, mutta yläkerran patteri ei lämpene kuin osaksi. Kun termostaatin vääntää täysille alkaa kuulumaan veden lorinaa. Muuten patteri on hiljainen. Ilmaamalla ilmaa suhisee vähän aikaa. Järjestelmän painemittari näyttää jotain 0,6bar. Talo on puolitoistakerroksinen, joten tuo paine on ilmeisesti liian pieni? Laitanko järjestelmää lisää vettä? Pitääkö tuo termostaatti olla täysillä kun patteri ilmataan? Entä muut patterien termostaatit? Paljonko on passeli paine? Talossa siis öljylämpö.
jonin
Jäsen
Jäsen
Viestit: 676
Liittynyt: Ma Joulu 12, 2005 10:01
Paikkakunta: Helsinki

Viesti Kirjoittaja jonin »

Ilmatessa pitää ruuvia pitää auki niin pitkään että suhina loppuu eikä tule mitään tai alkaa tulla vettä.

Kun tulee vettä niin homma on valmis - tämän patterin osalta.

Jos suhina loppuu eikä vettä tule on järjestelmässä liian vähän vettä. Sitä vaan lisää joku määrä ja uudelleen ilmaamaan. Avopaisuntasäiliöllä se oli helppoa kun laitoin vettä niin paljon että ylivuotoputkesta tuli liiat viemäriin. Suljetussa täytyy katsoa mittaria. Itselläni on suljetussa n. 1 barin paine, puolitoista kerrosta ja pannu kellarissa.
TT
Jäsen
Jäsen
Viestit: 115
Liittynyt: Ke Helmi 08, 2006 19:03
Paikkakunta: Tampere

Viesti Kirjoittaja TT »

Oikea paine on jossakin 1 - 1,5 barin välillä. 0,6 on liian vähän. Lisää verkostoon vettä vähän kerrallaan. Kattilan lämpötila vaikuttaa paineeseen.
Pattereita kannattaa ilmata veden lisäyksen jälkeen.
Wiggin
Jäsen
Jäsen
Viestit: 49
Liittynyt: To Kesä 08, 2006 10:42
Paikkakunta: Anjalankoski

Viesti Kirjoittaja Wiggin »

Nostin painetta pikkuhiljaa noin 1,1bariin. Yläkerran patteri tuntuisi nyt olevan täynnä ja myös pysyvän. Kiitos neuvoista.
RamiL
Jäsen
Jäsen
Viestit: 179
Liittynyt: Ma Loka 02, 2006 16:49
Paikkakunta: Espoo

Viesti Kirjoittaja RamiL »

Ei nyt välttämättä nappaa juuri tähän tapaukseen mutta muille voi olla apua: Meillä kiertovesipumppu on imupuolella eli jos avaa ilmaruuvin pumppu päällä niin saa systeemiin vaan lisää ilmaa -> pumppu seis ja sitten vasta ilmaus.
Jii
Jäsen
Jäsen
Viestit: 258
Liittynyt: Pe Huhti 15, 2005 12:28
Paikkakunta: Helsinki

Viesti Kirjoittaja Jii »

Kyllä meilläkin (ja varmaan lähes kaikilla) on kiertovesipumppu imupuolella tai tarkemmin patterikierron paluuputkessa ennen kattilaa/varaajaa.
Jos patteri venttiili on auki pitäisi patterissa olla painetta ja ilma tulla ulos. Toki vois syntyä sellainenkin tilanne avopaisuntasysteemissä jos järjestelmä vajaa tai lähellä yläkerranpatteria ja ilmaat kun pumppu pyörii ja patteriventtiili (termari sulkenut)kiinni, niin patteriin syntyy alipaine.
Meillä on avopaisunta ja ylimmän ilmausruuvin ja paisunta-astian normaalivesipinnan väli on noin 1,8 m. Kun pumppu on pois painemittari kellarissa näyttää 6,1 mVp eli 6,1 metriä vesipatsasta = 0,61 bar, joka on aivan oikea arvo. Kun pumppu käynnistetään paine imupuolella jossa mittari on tippuu 4,2 mVp eli 4,2 metriin. Tästä voi päätellä, että ylimmissä pattereissa on paine noin 0 bar jos patterin venttiiili on kiinni. Ilmatessa olisi siis hyvä, että kääntää termostaatin täysille ja jopa ottaa sen kokonaan pois ilmauksen ajaksi jolloin varmasti venttiili on auki ja patterissa on painetta. Tämä siis koskee avopaisuntasysteemiä ja yläkerran pattereita jotka ovat korkeussuunnassa lähimpänä avopaisuntasäiliötä.
Vastaa Viestiin