Vesikiertopatterien termarit nykyään
Vesikiertopatterien termarit nykyään
Näemmä viherpiiperöt on päässeet asialle jo vesikiertotermarienkin osalta. Meillä uusittiin sisäpintarempan yhteydessä patterit, kun ikkunapinta suureni. Samalla vaihtui termostatit uudempiin, mikä oli koko urakan suurin virhe. Ennen riitti, että termostaatti oli käännetty kohtaan 4.5, nyt uudet termarit on käännetty ääriasentoon, reilusti yli asteikon viimeisen luvun (kaikki rajoittajat poistettu). vielä riittää pattereissa lämpöä, että ikkunoiden päällä olevista korvausilmaventtiileistä tuleva ilma sekoittuu. Kun mennään -5C ja alle, alkaa vedon tunnetta tulla, jonka takia korvausilmaa pitää kuristaa ja sit alkaa "loppua happi". Onko kohtalon tovereita?
Mistä näitä good old timer termareita vois alkaa metsästään?
E
Mistä näitä good old timer termareita vois alkaa metsästään?
E
- HUIKRA
- Jäsen

- Viestit: 134
- Liittynyt: Ma Tammi 23, 2012 9:12
- Paikkakunta: Kouvola
- Kotisivu: http://elpantalo.blogspot.fi/
Re: Vesikiertopatterien termarit nykyään
Vai onko ennemminkin vika siinä että patterit on huonoja?
Jos termari ohjaa patterin täysin auki eikä teho riitä, niin se on ihan sama millainen termari sen patterin ohjaa täysille.
Jos termari ohjaa patterin täysin auki eikä teho riitä, niin se on ihan sama millainen termari sen patterin ohjaa täysille.
Re: Vesikiertopatterien termarit nykyään
Kyllä höökaa riittää, kun ottaa termarin irti.HUIKRA kirjoitti:Vai onko ennemminkin vika siinä että patterit on huonoja?
Jos termari ohjaa patterin täysin auki eikä teho riitä, niin se on ihan sama millainen termari sen patterin ohjaa täysille.
- lmfmis
- Jäsen

- Viestit: 3552
- Liittynyt: Pe Huhti 17, 2009 10:49
- Paikkakunta: Espoo
- Kotisivu: viewtopic.php?f=9&t=8430
Re: Vesikiertopatterien termarit nykyään
Niissä termareissa on rajoitintappi, jonka poistamalla saat säätöaluetta ylöspäin.
Eristysremppa: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=8430
Re: Vesikiertopatterien termarit nykyään
Kuten mainitsin, rajoittimet on kaikki poistettu.lmfmis kirjoitti:Niissä termareissa on rajoitintappi, jonka poistamalla saat säätöaluetta ylöspäin.
Re: Vesikiertopatterien termarit nykyään
Mulla on sattumalta uusi Danfossin patteritermostaatti tehtaan paketissa.
Venttiili on RA2970 toinen numero on 013G2970. Siinä on maksimivirtauksen esisäätö kun termostaattiosa otetaan pois. Kirkas raudan värinen holkki nostetaan ylös jolloin sitä voidaan pyörittää. Osoitin on patterin suuntaan ja holkissa numeroita 1-7. Sitten on vielä N kirjain, jolloin virtaus on täysin auki. Holkki lukkiutuu kun siitä päästetään irti ja säätö pysyy paikallaan. Jos säätö on pienellä, vesi ei virtaa ollenkaan. Kokeilin puhaltamalla.
Termostaatti on RA2970 ja toinen numero 013G2970. Sitä ei minusta voi säätää ja taulukon mukaan maksimi lämpötila on säädetty 21 asteeseen. On siis huolehdittava että termostaatti ei ole siten että patteri ensimmäiseksi lämmittää sen. Termostaatin tyyppi on vain pakkauksessa. En löydä sitä mistään itse laitteesta.
Venttiili on RA2970 toinen numero on 013G2970. Siinä on maksimivirtauksen esisäätö kun termostaattiosa otetaan pois. Kirkas raudan värinen holkki nostetaan ylös jolloin sitä voidaan pyörittää. Osoitin on patterin suuntaan ja holkissa numeroita 1-7. Sitten on vielä N kirjain, jolloin virtaus on täysin auki. Holkki lukkiutuu kun siitä päästetään irti ja säätö pysyy paikallaan. Jos säätö on pienellä, vesi ei virtaa ollenkaan. Kokeilin puhaltamalla.
Termostaatti on RA2970 ja toinen numero 013G2970. Sitä ei minusta voi säätää ja taulukon mukaan maksimi lämpötila on säädetty 21 asteeseen. On siis huolehdittava että termostaatti ei ole siten että patteri ensimmäiseksi lämmittää sen. Termostaatin tyyppi on vain pakkauksessa. En löydä sitä mistään itse laitteesta.
Re: Vesikiertopatterien termarit nykyään
Virtaus on meillä maksilla. Mutta on se ny perhana, jos ei kotinsa lämpöä saa säädettyä 21C enemmäksi. Termarit ei oo verhojen takana tms. Koneellisessa (lämmön talteenotto) ilmanvaihtotalossa toimii varmaan toi 21C, kun korvausilma on lämmintä, mutta ei meikäläinen pärjää, jos lattialla vetoa. Villasukat jalassa en halua elää omassa kodissa....Oppes kirjoitti:Mulla on sattumalta uusi Danfossin patteritermostaatti tehtaan paketissa.
Venttiili on RA2970 toinen numero on 013G2970. Siinä on maksimivirtauksen esisäätö kun termostaattiosa otetaan pois. Kirkas raudan värinen holkki nostetaan ylös jolloin sitä voidaan pyörittää. Osoitin on patterin suuntaan ja holkissa numeroita 1-7. Sitten on vielä N kirjain, jolloin virtaus on täysin auki. Holkki lukkiutuu kun siitä päästetään irti ja säätö pysyy paikallaan. Jos säätö on pienellä, vesi ei virtaa ollenkaan. Kokeilin puhaltamalla.
Termostaatti on RA2970 ja toinen numero 013G2970. Sitä ei minusta voi säätää ja taulukon mukaan maksimi lämpötila on säädetty 21 asteeseen. On siis huolehdittava että termostaatti ei ole siten että patteri ensimmäiseksi lämmittää sen. Termostaatin tyyppi on vain pakkauksessa. En löydä sitä mistään itse laitteesta.
Re: Vesikiertopatterien termarit nykyään
Minustakin 21 on liian vähän patterin läheisyydessä. Taulukon mukaan 013G2970 termostaatissa maksimi asetus olisi 26 astetta.
Tarkastelin tätä termaria ja siinä aluetta voi kyllä säätää mutta molemmista päistä vain lähemmäs toisiaan. Mullekin tämä myytiin mitään kyselemättä. Ei muuta kuin termostaattikauppaan. Vaihoehto on tehdä seinään reikä termostaatin kohdalle ja kylmää ulkoa.
-60 luvulla olin konepassa töisä ja aina kun lämmitys loppui haettiin ulkoa lunta ja heitettiin termostaattiin.
Tarkastelin tätä termaria ja siinä aluetta voi kyllä säätää mutta molemmista päistä vain lähemmäs toisiaan. Mullekin tämä myytiin mitään kyselemättä. Ei muuta kuin termostaattikauppaan. Vaihoehto on tehdä seinään reikä termostaatin kohdalle ja kylmää ulkoa.
-60 luvulla olin konepassa töisä ja aina kun lämmitys loppui haettiin ulkoa lunta ja heitettiin termostaattiin.
Re: Vesikiertopatterien termarit nykyään
Kirjoitin termostaatin numeron väärin. Se piti olla 013G2920 26 astetta. Sori
- lmfmis
- Jäsen

- Viestit: 3552
- Liittynyt: Pe Huhti 17, 2009 10:49
- Paikkakunta: Espoo
- Kotisivu: viewtopic.php?f=9&t=8430
Re: Vesikiertopatterien termarit nykyään
Lämpötilarajoitetu 21 asteen termarin (asteikkio 1-3) saa laajennettua noin 26 asteeseen ja silloin asteikko kiertyy "yli" noin neloseen..noissahan on sellainen temppu että jos huoneenlämmöksi halutaan 21 astetta, silloin itse termari säätää noin 18 astetta ja huoneenlämpö toteutuu. Paitsi näköjään jos huonetta jäähdytetään runsaalla kylmällä korvausilmalla tms.
Ei ole juuri tuota Danfossia kädessä mutta soitto heidän tekniseen tukeen niin saa tietää voiko senkin säätöalueen laajentaa.
Kyllä sen luulisi olevan mahdollista kaikkiin. Mikä järki valmistaa vain rajoitettua termaria olisi. Ei mikään.
Tässä törmää energiansäästö tavoite (termarin max asetus) ja painovoimainen ilmamvaihto - vedontunne korvausilmasta. Jonkinnäköinen esilämmitys ilmalle tai poistojen kuristus ulkoilman mukaan olisi hyvä ratkaisu. Mutta kumpaankaan ei ole oikein hyvää tarjontaa. Pitäisiköhän pistää tuotekehitys pystyyn
Ei ole juuri tuota Danfossia kädessä mutta soitto heidän tekniseen tukeen niin saa tietää voiko senkin säätöalueen laajentaa.
Kyllä sen luulisi olevan mahdollista kaikkiin. Mikä järki valmistaa vain rajoitettua termaria olisi. Ei mikään.
Tässä törmää energiansäästö tavoite (termarin max asetus) ja painovoimainen ilmamvaihto - vedontunne korvausilmasta. Jonkinnäköinen esilämmitys ilmalle tai poistojen kuristus ulkoilman mukaan olisi hyvä ratkaisu. Mutta kumpaankaan ei ole oikein hyvää tarjontaa. Pitäisiköhän pistää tuotekehitys pystyyn
Viimeksi muokannut lmfmis, To Syys 27, 2012 12:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eristysremppa: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=8430
Re: Vesikiertopatterien termarit nykyään
Soitin Danfossille, on termarit olleet samaa kauraa kasareista lähtien. Sain seuraavat ohjeet: Meillä on vielä yksi vanha termari, jossa fyysisesti isompi suutin läpivirtaukselle, eli virtaus menee siihen helpoiten, suljen sen. Kiertoveden nopeus maalämpöpumpusta isommalle ja selvitän, josko uudet termarit heräis henkiin ... Tosin ensin pitää odottaa kylmeneviä kelejä... Mutta silti jäi tunne, että ei tämä asiaa ratkaise.
Meillä on Vilpen imurit katolla, jotka hoitaa ilmanvaihdon kesällä ja talvella.
Niin ja lisäyksenä, tuli ulkonäköseikoista uusittua yksi Oraksen termari yläkertaan. Sinne jäi vanhempi Oraksen samannäkönen termari toiseen huoneeseen. Sama ongelma siellä. Vanha termari on 4.5 asteikossa (asteikolla 1-6) ja uusi on väännetty 6, eikä lämpene. Ruuvasin uutta termaria hieman irti istukasta, niin nyt saa 4.5 lämpöä huoneeseen. Danfossin termarin kiinnitysmekanismi ei anna mahkuja huijaukselle.... Tosin ihmettelen tota Oraksen huijauksen onnistumista, koska luulisi, että termari yrittää sulkea venttiiliä, kunnes sopiva sisälämpö on päällä.
Meillä on Vilpen imurit katolla, jotka hoitaa ilmanvaihdon kesällä ja talvella.
Niin ja lisäyksenä, tuli ulkonäköseikoista uusittua yksi Oraksen termari yläkertaan. Sinne jäi vanhempi Oraksen samannäkönen termari toiseen huoneeseen. Sama ongelma siellä. Vanha termari on 4.5 asteikossa (asteikolla 1-6) ja uusi on väännetty 6, eikä lämpene. Ruuvasin uutta termaria hieman irti istukasta, niin nyt saa 4.5 lämpöä huoneeseen. Danfossin termarin kiinnitysmekanismi ei anna mahkuja huijaukselle.... Tosin ihmettelen tota Oraksen huijauksen onnistumista, koska luulisi, että termari yrittää sulkea venttiiliä, kunnes sopiva sisälämpö on päällä.
Re: Vesikiertopatterien termarit nykyään
Mutta jos termostaatin poistaminen venttiilistä korjaa tilanteen niin vika on vain termostaatissa.
En viitsi särkeä tätä termostaattia kun on ihan uusi mutta ei se käännyt yli 3 asennon. Haitat on tässä pöydällä. Vanhat kyllä kääntyi. Ne oli ruuvilla kiinni venttiilissä mutta tää usi pikalittimellä.
En viitsi särkeä tätä termostaattia kun on ihan uusi mutta ei se käännyt yli 3 asennon. Haitat on tässä pöydällä. Vanhat kyllä kääntyi. Ne oli ruuvilla kiinni venttiilissä mutta tää usi pikalittimellä.
Re: Vesikiertopatterien termarit nykyään
Oppes kirjoitti:Mutta jos termostaatin poistaminen venttiilistä korjaa tilanteen niin vika on vain termostaatissa.
En viitsi särkeä tätä termostaattia kun on ihan uusi mutta ei se käännyt yli 3 asennon. Haitat on tässä pöydällä. Vanhat kyllä kääntyi. Ne oli ruuvilla kiinni venttiilissä mutta tää usi pikalittimellä.
Alakerrassa on kaikki Danfosseja ja ei nyt kaikki 3 Danfossia voi samoin olla rikki ;). Kaikista haitat heitetty roskikseen
Re: Vesikiertopatterien termarit nykyään
Onkohan ne virtauksen esisäädöt kohdillaan siellä paluu putkissa? Tuli tuos yhdessä rempassa vastaan et olivat lähes kiinni putkarin jäljiltä ja alkoi lämpeneen kun antoi virtaukselle mahdollisuuden. Eihän pattereiden luovutus pinta-ala pienentynyt?
Täällä tosin mennään ilman termareita viellä, tuo ouman Pitää sen verran säädössä et ei viellä ole tuntunut tarpeelliselta tökkiä paikoilleen.
Täällä tosin mennään ilman termareita viellä, tuo ouman Pitää sen verran säädössä et ei viellä ole tuntunut tarpeelliselta tökkiä paikoilleen.
-
pähkäilijä
- Jäsen

- Viestit: 394
- Liittynyt: Ke Joulu 21, 2011 1:24
- Paikkakunta: Ruokolahti
- Kotisivu: http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.0
Re: Vesikiertopatterien termarit nykyään
Meillä on tuvassa edelleen yksi patteri vailla termostaattia, siinä on pelkkä venttiili ja homma toimii helposti. Mikäli minä lojun sohvalla käännän venttiilin kiinni, jos emäntä on sohvalla hän kääntää venttiilin auki. Muut patterit kyllä rajoittavat sitten huoneen lämpöä joten balanssi syntyy mutta toisen tietokoneen äärellä voi jokainen käyttäjä olla mukavuusalueellaan 
