Kylpyhuoneen poistoilmaputki
Kylpyhuoneen poistoilmaputki
Remppaan tässä pesuhuonetta ja koska se on keskellä taloa, niin tuuletusta ei voi viedä suoraan seinän läpi ulos, vaan se on tehtävä putken kautta. Putken saa vietyä vaatehuoneen, joka on talvisin viileämpi kuin muu talo, kautta ulos päätyseinästä ja olen ajatellut hommata PAXin tuulettimen jossa on sulku. Kysymys kuuluukin, että pitääkö tuo putki eristää? Suurin vaarahan tuossa taitaa olla se että sulusta huolimatta tuuli pääsee painamaan kylmää ilmaa putkeen ja se alkaa kondensoida.
Ystävällisin terveisin Mize
Re: Kylpyhuoneen poistoilmaputki
Ja sama homma toki toisinpäin. Jos vaatehuone jonka läpi putki kulkee on kylmä, niin putken sisäpinnalle tiivistyy poistoilman kosteus ja tämä kosteus sitten valuu joko kylppärin päästä paxin läpi, tai ulkopuolen venttiilistä kastellen ulkolaudoituksen.mize kirjoitti: Suurin vaarahan tuossa taitaa olla se että sulusta huolimatta tuuli pääsee painamaan kylmää ilmaa putkeen ja se alkaa kondensoida.
Re: Kylpyhuoneen poistoilmaputki
Noin metrin putki kulkee välipohjassa ja nousee sitten vasta vaatehuoneeseen. Riittänee että eristän sen vaatehuoneen osuuden, kun välipohja on varmasti lämmin.
Ystävällisin terveisin Mize
Re: Kylpyhuoneen poistoilmaputki
Pähkäilen juuri samantyyppisen asian kanssa, sillä erotuksella että wc on nurkassa ja seinän läpi vaakana pääsee kun puhkaisee laatan ja seinän läpi reiän. Mietin vain, että riittääkö korvausilmaksi tuo oven ja kynnyksen väliin jätettävä ilmarako, jotta iv toimii poistona 