Käyttövesiputken halkaisija, vesimittarilta->jakotukille

Keskustelu lämmitysjärjestelmien valinnasta ja huollosta, ilmanvaihdosta, putkisto- ja sähköremonteista ja muusta näihin liittyvästä.
Vastaa Viestiin
rebis
Jäsen
Jäsen
Viestit: 56
Liittynyt: La Loka 03, 2009 15:03
Paikkakunta: Pori
Paikkakunta: Pori

Käyttövesiputken halkaisija, vesimittarilta->jakotukille

Viesti Kirjoittaja rebis »

Tuli tuossa polkaistua sanan varsinaisessa merkityksessä käyttöputkivesiremontti käyntiin, kun horjahdin pannuhuoneessa vanhan vesiputken päälle ja lähes poikkihan sen meni ja vettä vaan suihkus. Olipa mukava lopetus maalipensselien pesulle...

Asiaan, vedin jo vesimittarilta lähtevän rikkoontuneen pätkän 25 mm PE-muoviputkella, mutta nyt arvon, että jatkanko tuolla samalla koolla n. 5 m matkan tulevalla uudelle jakotukille (sis. 2 x 4 kpl lähtöä + päästä syöttö yläkerran jakotukille). Vai riittääkö tuohon halkaisijaltaan pienempi 20 mm PE-putki? Kuristuuhan se sitten jo jakotukillakin pienemmäksi, kun liitäntä on 3/4". Kokemuksiin tai laskentaan perustuvia kommentteja odottelen, ennen kuin rautakauppaan suuntaan.

Vanhat rautaputket on ollut ulkohalkaisijaltaan joitan luokkaa 32 mm, mutta sisähalkaisija jotain aivan muuta kuin alkujaan. Uskomattoman tukossa kaikki venttiilit ja liittimet, mutta hyvin sitä vettä siitäkin huolimatta on piisannut kaikkiin kerroksiin.
T1nke
Jäsen
Jäsen
Viestit: 18
Liittynyt: Su Syys 05, 2010 13:31
Paikkakunta: Orivesi

Re: Käyttövesiputken halkaisija, vesimittarilta->jakotukille

Viesti Kirjoittaja T1nke »

Eiköhän 22 kupari riitä tuohon.. :-)
Viksummat korjatkoon...
rebis
Jäsen
Jäsen
Viestit: 56
Liittynyt: La Loka 03, 2009 15:03
Paikkakunta: Pori
Paikkakunta: Pori

Re: Käyttövesiputken halkaisija, vesimittarilta->jakotukille

Viesti Kirjoittaja rebis »

T1nke kirjoitti:Eiköhän 22 kupari riitä tuohon.. :-)
Sisähalkaisija siinä olisi näköjään sama 20 mm kuin tuossa 25 mm PE-putkessa ja liittimetkin halvempia. Jotenkin vain tykästyin tuohon PE-muoviputkeen, kun sitä oli niin helppo asentaa ja käsitellä. Tosin kuuman veden putkiosuudella on pakko käyttää tuota kupariputkea.
pete73
Jäsen
Jäsen
Viestit: 110
Liittynyt: Ke Loka 20, 2010 20:06
Paikkakunta: Ähtäri

Re: Käyttövesiputken halkaisija, vesimittarilta->jakotukille

Viesti Kirjoittaja pete73 »

rebis kirjoitti:Tosin kuuman veden putkiosuudella on pakko käyttää tuota kupariputkea.
Miksi? Uusissahan tehdään kaikki muovilla.
Ei kuparissakaan mitään vikaa ole.... Kunhan ihmettelen smiley_074
-58 rmt, 112m2+kellari, ILP+VILP+ jämä kaksikko sähköllä, ei lisäeristystä
kulutus 2009-2010 noin 18500kWh+n. 2m3 puuta
T1nke
Jäsen
Jäsen
Viestit: 18
Liittynyt: Su Syys 05, 2010 13:31
Paikkakunta: Orivesi

Re: Käyttövesiputken halkaisija, vesimittarilta->jakotukille

Viesti Kirjoittaja T1nke »

Niin tottahan tuo on.. :-D kummalla vaan on helpompi tehdä. putkiasentajana itellä löytyy mapress vehkeet ja osia repullinen niin oon tyytyny iha kupariin :wink:
Viksummat korjatkoon...
rebis
Jäsen
Jäsen
Viestit: 56
Liittynyt: La Loka 03, 2009 15:03
Paikkakunta: Pori
Paikkakunta: Pori

Re: Käyttövesiputken halkaisija, vesimittarilta->jakotukille

Viesti Kirjoittaja rebis »

pete73 kirjoitti:
rebis kirjoitti:Tosin kuuman veden putkiosuudella on pakko käyttää tuota kupariputkea.
Miksi? Uusissahan tehdään kaikki muovilla.
Ei kuparissakaan mitään vikaa ole.... Kunhan ihmettelen smiley_074
Tuo sana pakko taisi olla hieman harhaanjohtava. Erään PEX-putkivalmistajan ohjeen mukaan "sekoitusventtiilin jälkeen on oltava vähintään 0,5 m metalliputkea". Meillä lämpimän veden jakotukki tulee lähelle tuota sekoitusventtiiliä, joten tuossa lyhyellä matkalla en ala muovia ja kuparia yhdistämään.

Halkaisijan mitoitukseen kaipaisin kommentteja, enkä niinkään materiaaliin, joka lienee osittain makuasia.
pete73
Jäsen
Jäsen
Viestit: 110
Liittynyt: Ke Loka 20, 2010 20:06
Paikkakunta: Ähtäri

Re: Käyttövesiputken halkaisija, vesimittarilta->jakotukille

Viesti Kirjoittaja pete73 »

Luulisin että varmasti riittävä olisi se 25 PE / 22Cu, nehän vastaa aika lähelle sitä alkuperäistä....
Tuskin tulee 20mm:n muovillakaan mitään ongelmia, ellei ole 4-5 hanaa yhtaikaa auki :-D

Mutta asiantuntevammat tarkentakoon.. Omat tiedot perustuu lähinnä käytännön havainnointiin, mitoitusnormit sanoo sitten jotain muuta.
Niitä mitoitusohjeita muuten löytyy aika hyvin netistäkin... esim tuolta: http://www.uponor.fi/Ratkaisut/Talotekn ... ttelu.aspx
-58 rmt, 112m2+kellari, ILP+VILP+ jämä kaksikko sähköllä, ei lisäeristystä
kulutus 2009-2010 noin 18500kWh+n. 2m3 puuta
Aaltju
Jäsen
Jäsen
Viestit: 485
Liittynyt: Pe Elo 07, 2009 12:26
Paikkakunta: Kumisaapaskaupunki

Re: Käyttövesiputken halkaisija, vesimittarilta->jakotukille

Viesti Kirjoittaja Aaltju »

pete73 kirjoitti:Tuskin tulee 20mm:n muovillakaan mitään ongelmia, ellei ole 4-5 hanaa yhtaikaa auki :-D
Sillä se yleensä tehdään... tosin 18 mm riittää yleensä vallan mainiosti, mutta eipä sillä juuri mitään säästä.
Vastaa Viestiin