Vielä saunan ilmanvaihdosta..

Keskustelu lämmitysjärjestelmien valinnasta ja huollosta, ilmanvaihdosta, putkisto- ja sähköremonteista ja muusta näihin liittyvästä.
kumpurinne
Jäsen
Jäsen
Viestit: 123
Liittynyt: To Tammi 28, 2010 22:41
Paikkakunta: Suomi Finland

Vielä saunan ilmanvaihdosta..

Viesti Kirjoittaja kumpurinne »

Eli sähkökiukainen sauna, ja tuloilmasta kysymys.. Laitoin tuloilmaputken kiukaan päälle(n.50cm) ja suoraan ulos.. Olisiko putki pitänyt eristää jollain? Nyt on siis juuri putken kokoinen reikä seinässä ja eristeissä..
JHakkinen
Jäsen
Jäsen
Viestit: 307
Liittynyt: Su Marras 09, 2008 1:39
Paikkakunta: Nokia

Re: Vielä saunan ilmanvaihdosta..

Viesti Kirjoittaja JHakkinen »

Laitoitko sen siis suoraan ulos seinästä vai onko sulla siinä joku vaaka veto sisällä jotta sait sen kiukaan ylle. Jos se on vaan suoraan seinästä läpi ulos niin olisi hyvä jos siinä olisi esim. 1% kaato ulospäin. Näin mahdollinen kondenssi vesi ei valu rakenteisiin (eristeet, paneelit...) päin vaan ulos. Sitten vaan huolellinen tiivistys alumiinipaperiin.
kumpurinne
Jäsen
Jäsen
Viestit: 123
Liittynyt: To Tammi 28, 2010 22:41
Paikkakunta: Suomi Finland

Re: Vielä saunan ilmanvaihdosta..

Viesti Kirjoittaja kumpurinne »

Juu suoraan ulos se on.. Täytyy katsoa jos saisin siihen vielä vähän kaatoa tehtyä. Kondensoituuko se vesi siis siihen putken ulkopintaan vai sisäpintaan?
masterplan
Jäsen
Jäsen
Viestit: 50
Liittynyt: La Kesä 19, 2010 21:26
Paikkakunta: pohjoisen taivaan alla

Re: Vielä saunan ilmanvaihdosta..

Viesti Kirjoittaja masterplan »

EDIT: Paksumman putken sisällä ohuempi putki ja putken väliin urtsia............... :lol:
Veskutin
Jäsen
Jäsen
Viestit: 78
Liittynyt: La Loka 15, 2005 19:56
Paikkakunta: JYVÄSKYLÄ
Viesti:

Re: Vielä saunan ilmanvaihdosta..

Viesti Kirjoittaja Veskutin »

Jos putkesta virtaa ilmaa löylyhuoneeseen päin niin siinä kohtaa missä lämmin ilma ja kylmä ilma koohtaavat alkaa vesi kondensoitua, mutta putken ulkopintaan. On tärkeätä teipata putki hyvin alumiinipaperiin, koska siihen pintaan vesi muodostuu ja tipahtaa vapaasti lattialle. Paremmikin kaato pitäisi tulla saunaan päin eikä ulos. Venttiili pitäisi olla sellainen, että löylyn paineaalto ei tekisi ilmalukkoa putkistoon. Ei missään tapauksessa lautasventtiiliä.
kumpurinne
Jäsen
Jäsen
Viestit: 123
Liittynyt: To Tammi 28, 2010 22:41
Paikkakunta: Suomi Finland

Re: Vielä saunan ilmanvaihdosta..

Viesti Kirjoittaja kumpurinne »

Kiitoksia Veskutin kommentista.. Juu mulla on nyt putki asennettu sinne ja yritin liittää huolellisesti alumiinipaperiin. Nyt siinä päässä on semmoinen Fläktwoodin Tuloilma venttiili mitä voi pyörittämällä säätää, eli ilmeisesti juurikin lautasventtiili :( Mikäköhän siihen sitten olisi parempi..?
Juppe
Jäsen
Jäsen
Viestit: 156
Liittynyt: Ma Marras 23, 2009 17:04
Paikkakunta: Nurmijärvi

Re: Vielä saunan ilmanvaihdosta..

Viesti Kirjoittaja Juppe »

Meillä on saunan tuloilmaputki Fläktwoodsin Doubleductia. Siinä on kaksi kierresaumakanavaa päällekkäin, välissä villaeristys ja mutkaosissa ilmaeristys. Kaato ulospäin. Päissä säleiköt, ulkona verkon kanssa. Putki kulkee sellaisenaan lauteiden alla näkymättömissä ja varaston kautta ulos.

Ei kondensoi. Paljon suoraviivaisempi toteutus, kuin paikan päällä tehdyt eristykset. Ehkäpä alkuperäisen kysyjän saunan sisäpuolella olevan osan voisi vaihtaa tämmöiseen?

Varaston puolella on toistaiseksi käsikäyttöinen säätöpelti (tavallinen kanavaosa). Toimilaite ja ohjausnapit pukuhuoneeseen tulee sitten joskus, kun talo ja piha alkaa näyttää valmiilta.
Keijo
Jäsen
Jäsen
Viestit: 939
Liittynyt: Ma Joulu 05, 2005 17:22

Re: Vielä saunan ilmanvaihdosta..

Viesti Kirjoittaja Keijo »

Veskutin kirjoitti:Venttiili pitäisi olla sellainen, että löylyn paineaalto ei tekisi ilmalukkoa putkistoon. Ei missään tapauksessa lautasventtiiliä.
Kun tuosta ilmalukosta aina muistat mainita, niin kerrotko että miten se vaikuttaa? Löylyä heittäessä hetkellinen paineen nousu taitaa olla sitä luokkaa, että virtaus todennäköisesti hetkellisesti pysähtyy vaikka venttiili olisi minkä mallinen tahansa. Ylipaineen poistuttua ilma taas virtaa sisäänpäin. Harva paiskoo vettä samaan tahtiin kuin löylynheittokisoissa, joten en ihan heti keksi mitä väliä sillä venttiilin muodolla on.
Veskutin
Jäsen
Jäsen
Viestit: 78
Liittynyt: La Loka 15, 2005 19:56
Paikkakunta: JYVÄSKYLÄ
Viesti:

Re: Vielä saunan ilmanvaihdosta..

Viesti Kirjoittaja Veskutin »

Ennen vanhaan talojen keittiöissä oli sellainen venttiili kun narusta vedettiin aukesi venttiili ja vähän kovempaa kun veti niin venttiili meni kiinni. Venttiilissä on luukkukansi sen mallinen, että löylyn paineaalto ei pääse tekemään ilmalukkoa kanavistoon vaan noustessaan kannen laitaa ylös löyly suorastaan imee raikkaanilman mukaansa.
Kylmä raikasilma kun törmää lautasventtiilin kanteen niin sitten se tipahtaa alaspäin ja saattaa mennä jopa kiukaan ohi lattialle. Se on minunkin todettava niin kuin Keijo sanoi hetkellisestä paineaallosta. Olen kuitenkin sitä mieltä, että joka kerta kun löylyä heitetään niin siinä pitää olla myös ilmaa mukana. Silloin jaksetaan olla löylyissä eikä tule vastaavia ongelmia kuten kävi Heinolassa.
Avatar
Hower
Jäsen
Jäsen
Viestit: 1866
Liittynyt: To Elo 25, 2005 13:00

Re: Vielä saunan ilmanvaihdosta..

Viesti Kirjoittaja Hower »

Mulla oli tämmöinen viritys, eli raitisilma saunaan tulee pesuhuoneen puolelta niinku esilämmitettynä...
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... wer#p72094

sen kuvan alapuolella on selostusta.

Mutta yleensä; jos sähkösaunasta puhutaan niin miten teillä muilla ylipäätään on poistoilma hoidettu. Jos saunaan otetaan sisälle raakaa ulkoilmaa niin missä on poistoilmaventtiili ja minne se ilma imetään? Suoraan ulos vai pesuhuoneen poiston kautta? Mä itte mietin tuota juttua juurikin siltä pohjalta, etten ainakaan halunnut saunan höyryjä imeä pesuhuonetta kostuttamaan vaan suoraan ulos. Ja nyt pärjää yhdellä sokkelissa oleva puhaltimella, joka hoitaa molemmat tilat....
kumpurinne
Jäsen
Jäsen
Viestit: 123
Liittynyt: To Tammi 28, 2010 22:41
Paikkakunta: Suomi Finland

Re: Vielä saunan ilmanvaihdosta..

Viesti Kirjoittaja kumpurinne »

Eli mulla on ainakin poisto saunassa pelkästään lauteiden alla ja pesuhuoneen katossa.. en tiiä sit onko hyvä. Mitenkäs muuten, kuuluuko kanavapuhallinta siis pitää päällä myös saunoessa eli kiertääkö ilma oikein ainoastaan poiston ollessa päällä. Mulla ei kanavapuhallin ole vielä kytketty
Avatar
Hower
Jäsen
Jäsen
Viestit: 1866
Liittynyt: To Elo 25, 2005 13:00

Re: Vielä saunan ilmanvaihdosta..

Viesti Kirjoittaja Hower »

Päällä saunoessa. Sähkösaunassa ei ilma paljon vaihdu muuten kuin puhaltimen tai muun poistokoneen avulla.
JHakkinen
Jäsen
Jäsen
Viestit: 307
Liittynyt: Su Marras 09, 2008 1:39
Paikkakunta: Nokia

Re: Vielä saunan ilmanvaihdosta..

Viesti Kirjoittaja JHakkinen »

Kumpikohan nyt olisi järkevämpi poiston avittamiseen eli kanavavälipuhallin vai huippuimuri? Eli poistoja on tulossa siis kellariin josta kierresaumaputki nousee yhdessä hormin reiässä katolle. Niin ja kumpi olisi helpompi toteuttaa. Joka tapauksessa on tarkoitus asentaa sellainen säädin jolla saa poiston tehoa säädeltyä portaattomasti.
kumpurinne
Jäsen
Jäsen
Viestit: 123
Liittynyt: To Tammi 28, 2010 22:41
Paikkakunta: Suomi Finland

Re: Vielä saunan ilmanvaihdosta..

Viesti Kirjoittaja kumpurinne »

Mulle ainakin kaikki suositteli huippuimuria, mutta ilmastointikuvaan mulle oli piirretty kanavapuhallin.. Kaiketi se on parempi puhaltaa "likaiset" ilmat taivaalle huipparilla,eikä seinästä pihalle. Ja vissiin huippuimuriin tulee enempi myös luontaista vetoa, vaikkei olisi päälläkään. Tietysti katon läpivienti on aina tehtävä huolella huipparille, joka on tietysti vanhaan kattoon aina vähän kyseenalaista.
JHakkinen
Jäsen
Jäsen
Viestit: 307
Liittynyt: Su Marras 09, 2008 1:39
Paikkakunta: Nokia

Re: Vielä saunan ilmanvaihdosta..

Viesti Kirjoittaja JHakkinen »

kumpurinne kirjoitti:Mulle ainakin kaikki suositteli huippuimuria, mutta ilmastointikuvaan mulle oli piirretty kanavapuhallin.. Kaiketi se on parempi puhaltaa "likaiset" ilmat taivaalle huipparilla,eikä seinästä pihalle. Ja vissiin huippuimuriin tulee enempi myös luontaista vetoa, vaikkei olisi päälläkään. Tietysti katon läpivienti on aina tehtävä huolella huipparille, joka on tietysti vanhaan kattoon aina vähän kyseenalaista.
Kanavavälipuhallin puhaltaa samalla tavalla ilmat "taivaalle" kuin huippari. Erona on nyt esim. sioitus eli huippari on katolla kanavan päässä ja imee ilmaa pihalle kun taas kanavavälipuhallin on nimensä mukaisesti kanavan välissä (tässä minun tapauksessa kellarissa) ja puhaltaa ilmaa ulos päin. Luontaisen vedon eroista näiden kahden välillä en tiedä, mutta ymmärsin että pitäisi pitää pieni veto (puhallus/imu) päällä koko ajan.

Läpivienti ei tule kattoon vaan kuten sanoin, poistokanava nousee yhdessä hormissa katolle ja tulee siis piipun nokkaan. Tämän takia ajattelin juuri että olisiko kanavavälipuhallin järkevämpi eli tällöin voisin piipun päähän laittaa poistokanavan päähän hatun. Olisko kenties esteettisempi kuin huipparin mötikkä.
Käyttökokemuksia siis kaipailisin tai muita näkemyksiä.
Vastaa Viestiin