Vaillant-maalämpökokemuksia?

Keskustelu lämmitysjärjestelmien valinnasta ja huollosta, ilmanvaihdosta, putkisto- ja sähköremonteista ja muusta näihin liittyvästä.

Re: Vaillant-maalämpökokemuksia?

ViestiKirjoittaja PETEBJ75 päivämäärä Ma Marras 14, 2011 16:27

Putkimiess kirjoitti:
PETEBJ75 kirjoitti:Kumma ettei tuota termostaattien poistoa tehty heti kättelyssä, koska se on perusliike patterikiertoisissa maalämpöasennuksissa..


Öhh... kuinka se huonekohtainen lämmönsäätö sitten toteutetaan?

Huonekohtaisilla piireillä tai ei mitenkään :mrgreen:
Ammattimies saa hyvästäkin huonon!
Hyvin suunniteltu ei ole vielä yhtään tehty!
PETEBJ75
Jäsen
Jäsen
 
Viestit: 691
Liittynyt: Pe Heinä 06, 2007 10:44
Paikkakunta: Metsä

Re: Vaillant-maalämpökokemuksia?

ViestiKirjoittaja Snipa päivämäärä La Marras 19, 2011 16:49

Ottaisiko joku kantaa, onko jotain haittaa kiertovesipumpun säätämisestä pienemmälle? Patteriverkosto oli ennen vapaakiertoinen ja nyt maalämpöpumpun kiertovesipumppu painaa vettä verkostoon. Pumppu on tehtaan jäljiltä asennossa 3 (asteikko on 1-2-3). Patterit ja putket kohisevat jonkin verran, mikä varsinkin yöllä pistää korvaan. Vaikuttaako jotenkin hyötysuhteeseen tai johonkin muuhun jos säädän pumpun asentoon 2?
Snipa
Jäsen
Jäsen
 
Viestit: 100
Liittynyt: To Marras 10, 2005 20:02
Paikkakunta: Helsinki

Re: Vaillant-maalämpökokemuksia?

ViestiKirjoittaja Maatilallinen päivämäärä La Marras 19, 2011 17:02

Maalämmössä kiertovesipumpun olisi syytä olla mahdollisimman kovalla ja kiertonopeuden verkostossa suuri, jotta saadaan mahdollisimman suuri teho mahdollisimman matalalla kiertoveden lämmöllä.

Jos on kattila, niin sitten voidaan syöttää tulikuumaa vettä ja pitää kierto pienellä, jolloin jäähdytys pattereissa on hyvä ja mikään ei kohise :-D
Käyttäjän avatar
Maatilallinen
Jäsen
Jäsen
 
Viestit: 1912
Liittynyt: Ke Tammi 02, 2008 15:40
Paikkakunta: Keski-Suomi

Re: Vaillant-maalämpökokemuksia?

ViestiKirjoittaja Snipa päivämäärä La Marras 19, 2011 17:26

Ajattelin kokeilla, että en muuten koske asetuksiin (lämpökäyrä jne.), mutta säädän kiertopumpun kakkoselle ja seurailen, pysyykö huonelämpötila samana. Lämpöpumppuhan säätää menoveden lämpötilaa asetetun lämpökäyrän ja ulkolämpötilan perusteella. Jos huonelämpötila pysyy ennallaan, niin homma lienee OK?
Snipa
Jäsen
Jäsen
 
Viestit: 100
Liittynyt: To Marras 10, 2005 20:02
Paikkakunta: Helsinki

Re: Vaillant-maalämpökokemuksia?

ViestiKirjoittaja Maatilallinen päivämäärä La Marras 19, 2011 17:27

Juu, näin on, eli jos teho riittää asennolla 2 niin se on hyvä :-D
Käyttäjän avatar
Maatilallinen
Jäsen
Jäsen
 
Viestit: 1912
Liittynyt: Ke Tammi 02, 2008 15:40
Paikkakunta: Keski-Suomi

Edellinen

Palaa alueelle Lämmitys, ilmanvaihto, putket ja sähkö

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 6 vierailijaa