Kiitoksia vastauksista! Saman suuntaista pohdiskelin aamun pikkutunneille asti, vaikka toki elättelin toiveita että vesi vaan olis pikkasen vähissä...
Pumppu jatkoi turhan naksuttelua taas aamulla, kun käännettiin sähkötaulusta se päälle. Myöskään talosta vesien katkaisu ei lopeta pumpun häiriökäyttäytymistä.
Mä tässä katselin netistä kuvia ja mietiskelin että mikähän tuo meidän painesäiliö olisi miehiään...
Tältä se näyttää:
http://www.landen.fi/rauta/images/pumpp ... 01_930.jpg Mutta ilman tuota päällä olevaa käkkyrää, ja on kiinnitetty vessan takaseinään about katon rajaan.
Ja tuota niin kun veko sanoi, niin mun mielestä pumpun käyntikerrat lisääntyivät sen parin tunnin aikana, mitä sitä kuunneltiin ennen sähköjen katkaisua... Eli siis alkoi naksuttelemaan hitaasti tiuhempaan tahtiin.
Jos toi painesäiliö nyt on hajalla, niin riittääkö vaan uuden vaihtaminen? Meillä meinaan on yksi ylimääräinen. Tai kauankohan menee takuun piikkiin kun tuo on kaiketi vain vuoden-kaks vanha...
Niin, ja voiko vettä käyttää normaalisti sikäli, mikäli sitä normaalisti vielä tulee (tänä aamuna ainakin edelleen normaalisti)? Putkari se vissiin on kutsuttava paikalle tässä vaiheessa kuitenkin. Mutta siis tavallaan ajan sitä nyt takaa, että onko tää hengenhätä, vai ei? Räjähtääkö toi painesäiliö

?
-Mitään putkista ja vesistä ja paineista ja porakaivoista ymmärtämätön-
*muok*
Naisenlogiikka tässä vaiheessa sanoisi, että mikäli painevaraaja nyt on porsinut, niin pumppu koettaa koko ajan pumppaamalla pitää paineita vesiverkossa, ja ensimmäinen isompi haitta on tuleva sähkölasku. Mietin vaan, että voiko tosta kokoaikaisesta pumppaamisesta olla pumpulle haittaa? Varmaan? Ja sitten toki se mietityttää, että mitä pumppu siihen sanoo kun siitä katkotaan sähköjä?
Äh, lienee ihan hyvä soittaa putkari paikalle. Painevaraajan vaihto nyt ei vaikuttais sen luokan toimenpiteeltä, että se konkurssiin veis ja kai se vakuutuskin jotain korvaa...